Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 2569 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline pilleh

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Kompressorrens
« Dato: Nov 20, 2022, 07:51 »
HJÆÆÆLP……min kompressorrens virker ikke mere. Jeg har en BS16 med en 7er styring som ikke længere vil køre kompressorrens.??? Den gør det godt nok ved stop, men vil ikke køre den under drift.
Jeg har ikke ændret noget for nyligt i mine indstillinger så det er da mærkeligt. Eftersom den godt vil køre ved stop fejler porten jo heller ikke noget. Det er som om den ikke registrere kg forbruget selvom mængden tæller ned i magasin??? Nogen guldkorn der kan løse problem???

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2022, 15:08 »
Jeg mener det kommer an på tiden mellem stop.
Har du prøvet at sætte renseinterval langt ned, f.eks 5kg og ser om det hjælper?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html