Forfatter Emne: Brænder ustabil  (Læst 8838 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Brænder ustabil
« Dato: Jan 22, 2023, 11:12 »
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2023, 11:38 »
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?

Har du et link til fyret på Stokercloud ?
Mange flere oplysninger ønskes  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Brænder ustabil
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2023, 14:02 »
Der skal væsentlig mere info til at at kunne hjælpe. Et link til stokerkontrol er klart det bedste, men ellers må du brskriver hvilket fyr du har og om du overhovedet har iltstyring.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2023, 16:13 »
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?

Din iltstyring er ikke aktiv.
Rens sonden og lav en kalibrering i fri luft.
Måske bruges der for mange piller mellem kompressor rens, nedsæt antal kg  :)
Passer pille afvejningen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Brænder ustabil
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2023, 16:21 »
Hvad er det for en sonde der skal kalibreres og hvordan gør jeg det??
Jeg har kalibreret min snegl.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2023, 16:30 »
Hvad er det for en sonde der skal kalibreres og hvordan gør jeg det??
Jeg har kalibreret min snegl.

Det er iltsonden / lambdasonden der skal kalibreres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Brænder ustabil
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2023, 16:40 »
Okay og hvordan kalibrere jeg så den, skal jeg rense den i noget eller skal jeg bare blæse den ren?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2023, 17:39 »
Okay og hvordan kalibrere jeg så den, skal jeg rense den i noget eller skal jeg bare blæse den ren?

Pust den ren.
Varm den op i 15 min
I O2 menuen trykker du på kalibrer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Brænder ustabil
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2023, 18:21 »
Når jeg skal varme den op er det så bare ved at tænde fyret igen??

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2023, 18:56 »
Når jeg skal varme den op er det så bare ved at tænde fyret igen??
Strøm på styringen og vent 15 min
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Brænder ustabil
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2023, 19:08 »
Altså som i bare strøm til fyret, eller skal fyret tændes?
Hvad vil kalibreringsværdien ca være?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2023, 19:30 »
Altså som i bare strøm til fyret, eller skal fyret tændes?
Hvad vil kalibreringsværdien ca være?

Ja strøm til styringen og sonden ude i fri luft.
Glem kalibrerings tallet.
Det vigtige er at den måler og viser 20.9 % ilt i fri luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Brænder ustabil
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2023, 19:34 »
Okay, vil jeg så kunne mærke at lambdasonden bliver varm??

Offline Evers

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Brænder ustabil
« Svar #13 Dato: Jan 22, 2023, 20:09 »
Jeg kan ikke kalibrere den!! den skriver at:
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område. Kontroller O2 sonden. Hvis O2 sonden er monteret på udvidelses print skal det angives i avanceret O2 styring. Målt kalibreringstal: 0
Den er ikke monteret til noget udvidelsesprint!!
Måske den er defekt??

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Brænder ustabil
« Svar #14 Dato: Jan 22, 2023, 20:13 »
Jeg kan ikke kalibrere den!! den skriver at:
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område. Kontroller O2 sonden. Hvis O2 sonden er monteret på udvidelses print skal det angives i avanceret O2 styring. Målt kalibreringstal: 0
Den er ikke monteret til noget udvidelsesprint!!
Måske den er defekt??

Ja, ser sådan ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/