Hej Bylov,
Jeps, jeg forstår, men du skrev altså:
Men i alle tilfælde og ikke som tegnet SKAL ekspansionstanken og sikkerhedsventil sidde på returledningen og altid uafspærlig
Det gode råd er jo helt afhængigt af hvor pumpen sidder, på fremløbet eller på returen, og det er der lige så mange meninger om som der er VVS'ere.
Generelt anbefales det at have trykekspansion siddende på sugesiden af pumpen, for at den kan kompensere for undertryk ved start af pumpen.
Montering af automatiske udluftere på steder hvor trykket ikke er over atmosfærisk tryk, er selvfølgelig helt hen i vejret, og forhåbentlig kun noget GDS-folk kan finde på

Det gode gamle råd om kun at udlufte når pumpen står stille, det holder endnu

..og vi er ikke uenige om hvor man
bør placere ekspansionsbeholderen

Hilsen
Michael
Hej Igen
Jeg har vist heller ikke skrevet at der er krav omkring ej heller ikke lov krav til placering af expansionen, men et godt gammelt råd er GØR det fordi du med pumpe tryk kan se at der er tryk nok på anlæg, men i virkeligheden ligger du måske med nærmest vakum på din sugeside af pumpen,
Der har været rigtig mange skod automat udluftere på marked, som faktisk har været med til at trække luft ind i anlæg istedet for at udlufte, pga expantionen har siddet på fremløb og udlufter på retursteder hvor anlægstryk har været under 0 bar.
Folk der lufter ud på radiatorer på første sal , som ikke lige har slukket pumpen, kan ikke forstå der ikke kommer luft ud. så derfor ingen krav, men det er altid fornuftigt at sætte den på returen.
Mvh Bylov