Hej,
Det er ikke forkert, men det er et udtryk for at du ikke har brug for så meget varme i øjeblikket og at dit fyr "sjat kører".
Prøv som Flemming (EnergiBornholm) foreslår, at indsætte et par driftperioder i løbet af døgnet, hvor fyret får lov at lave varme.
Fremgangsmåden for urstyring er lidt afhængig af din styringsversion (v4.x, v5.x eller v6.x) og er absolut nemmest fra en PC med f.eks. Stokerkontrol.
Det er dog også muligt at indstille urstyringen direkte på styringen.
Generelt har styringen mulighed for 4 driftperioder pr. døgn, og du kan angive længden af driftperioden (fælles for dem alle) og hvornår driftperioden starter.
I ældre versioner (indtil v6.11) kan man ikke køre med "overlappende" driftperioder.
Eksempel:
Du sætter driftperioden til 240 minutter (4 timer)
Start 1. periode til kl. 04:00
Start 2. periode til kl. 15:00
Start 3. periode til kl. 19:00
Start 4. periode til kl. 19:00 (samme som 3. periode)
Nu vil fyret starte kl. 04:00 og køre til kl. 08:00, hvorefter det er stoppet til kl. 15:00 hvor det starter igen og kører til kl. 23:00 (med et teoretisk stop/start kl. 19:00)
Har du en styring med version > v6.11 kan du køre med "overlappende" driftperioder og f.eks. gøre sådan:
Du sætter driftperioden til 240 minutter (4 timer)
Start 1. periode til kl. 04:00
Start 2. periode til kl. 15:00
Start 3. periode til kl. 18:00
Start 4. periode til kl. 20:00 (samme som 3. periode)
Nu vil fyret starte kl. 04:00 og køre til kl. 08:00, hvorefter det er stoppet til kl. 15:00 hvor det starter igen og kører til kl. 24:00 (de sidste 3 driftperioder lapper over hinanden og fungerer som én lang periode)
Håber at det bringer lidt lys over sagen

Hilsen
Michael
Hej.
Okay og hvordan får jeg det så til det??
Det brænder lige så stille(ca 10%) hele tiden nu, er det forkert??