Hej Dennis,
Tak for hyggelig "sludder" i går, det er altid rart at få sat ansigt på hvem man taler med

Din styring skal give 230 VAC ud på udgangen til VVB, når den kører VVB-drift og udgangen er valgt til dette.
Sker det ikke, er der røget en triac i udgangen.
Er det korrekt forstået at du har forsøgt at skifte L5 og L6, således at cirkulationspumpen har siddet på L6 og VVB på L5, og at det så var cirkuationspumpen der ikke virkede ?
....hvis det er rigtigt, så bestyrker det endnu mere at L6 er "feset" af.
Du kan jo sætte 230 VAC direkte til din cirkulationspumpe og sætte VVB'en på den fungerende udgang (L5) og så se om det virker.
..hvis det gør, ja så er det endnu en indikatior for en udgang der er "strøget".
Hilsen
Michael
Hvad så?
Er der ingen der har et bud på hvor fejlen ligger?
Mvh.
Dennis