Forfatter Emne: Sommerdrift vil ikke forsvinde  (Læst 4147 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline agerskov

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Dato: Okt 16, 2010, 20:51 »
Hvordan kommer man tilbage til normaldrift fra sommerdrift? Selvom jeg vælger "nej" til sommerdrift, og det er opdateret korrekt, kører den stadig uanfægtet videre i sommerdrift.
Chip 4.99j, kontrol version1.81.
Prøvede både at geninstallere programmet, og den nyeste software, o.s.v men intet hjalp.
Så lige nu kører fyret 6 perioder a`120 min og max. 100 % drift, det er indstillet til, og min PC- supporter (kone) og jeg er udgået for ideer. Hjælp! ???  :'(

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2010, 08:40 »
Velkommen til.

Hvad sker der, hvis I gør det direkte på styringen udenom Stokerkontrol?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2010, 08:40 »
Prøv lige at sætte periodevarme til 0 Så tror jeg det kører igen
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline agerskov

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2010, 11:04 »
Hej peter
Jeg er ikke meget for at ændre på antal driftperioder, eller sætte periodelængde til det dobbelte, som jo også teoretisk sammenlagt giver 24 tim drift. Det får den jo ikke ud af "sommerdrift". Kunne være jeg bogstavelig talt sidder med kolde fødder.
Hej frank
Jeg kan ikke gøre noget direkte på styringen. Der er ingen menupunkter i displayet dertil.

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2010, 12:41 »
Det er kun periodelængden du skal stille på 0 perioder behøver du ikke røre ved
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2010, 16:16 »
Jeg kan ikke gøre noget direkte på styringen. Der er ingen menupunkter i displayet dertil.
Jeg kender ikke noget til din version; men du er vel sikker på, at du ikke kan 'nå' E6, som er nævnt på side 5 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&md5hash=80C76E696AD97FF2DF2C2B5BD7D22757?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline agerskov

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2010, 00:22 »
Hej Frank
Tak for at minde mig om den skjulte menu. Den havde jeg glemt :-[ . Det hjalp nu ikke. E6 stod på "0"(off). Jeg prøvede også at motionere indstillingen manuelt fra "0" til "1(on) og tilbage uden ændringer.  :(

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2010, 18:06 »
Alle kan jo få brug for en reset en gang i mellem...har du prøvet at slukke Stokerkontrol, lukke fyret ned, tage strømme i 10 minutter, og starte op igen?

Ved godt det lyder desperat; men hvad...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline agerskov

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Sommerdrift vil ikke forsvinde
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2010, 00:36 »
Hej Frank
Jeg prøvede at slukke helt-også strøm samt PC forbindelse- i 1 time. Checkede så alle data på kontrolboxen, og de var stadig samme og korrekte, men når jeg ville starte fyret på kontrolboxen, gik displayet blot fra off2 til off1 (som ved pauserne i sommerdrift).Nu ville fyret slet ikke starte. Heller ikke med PC tilsluttet.

Så til Peters råd.
- det kunne kun gå fremad nu. Fyret stod jo bomstille uden alarmer eller fejlindikationer.
Jeg ændrede perioderne til "0". Hermed forsvandt sommeren, og fyret startede på kommando, så nu er der solskin indendørs.
Tak for de gode engagerede råd. :D