« Dato: Okt 29, 2010, 17:44 »
I nat havde jeg en mystisk nedgang i ydelse fra 37-38% til 21-22% uden at udetemperaturen var steget. Det eneste jeg ændrede var "D"-værdien i PID-reguleringen, hvor jeg gik ned fra 7 til 6 (jeg jagter for tiden en så jævn røg- og kedeltemperaturkurve som muligt).

Vinden lagde sig godt nok en smule i nat, men kan det alene være årsagen?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ydelsesfald
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2010, 20:26 »
Hej Pierre,

Jeg kan godt se sænkningen i ydelsen, men da både kedeltemperatur og røggastemperatur fortsat ligger i samme leje, kan det kun være en ændring i forbruget der er årsagen.

Din ændring i D-leddet har ikke den indflydelse.

Hilsen
Michael

I nat havde jeg en mystisk nedgang i ydelse fra 37-38% til 21-22% uden at udetemperaturen var steget. Det eneste jeg ændrede var "D"-værdien i PID-reguleringen, hvor jeg gik ned fra 7 til 6 (jeg jagter for tiden en så jævn røg- og kedeltemperaturkurve som muligt).

Vinden lagde sig godt nok en smule i nat, men kan det alene være årsagen?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kendub

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 310
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Ydelsesfald
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2010, 21:36 »
Det kunne vel også være en ændring i sneglens ydelse/mætning ?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4444
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Ydelsesfald
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2010, 06:07 »
Ny pilletype? eller antal piller pr.6min har måske ændret sig?

Da ydelsen er faldet over tid, kan sneglen af uforklarlige grunde begynde at yde mere.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Ydelsesfald
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2010, 18:55 »
Det har nok noget med pillerne at gøre, for faldet i ydelsen er sket efter at jeg har taget hul på den sidste halvdel af pallen med piller, der har stået under presenning udendørs i en lille måned.

Sækkestørrelsen er ændret fra 25 kg til 24 kg, men leverandøren forsikrede mig om at pillerne var samme type som tidligere - løgn og latin. De nye piller er meget hårdere presset til skade for doseringssneglen. Har osse været nødt til at sætte snegleydelsen op med 10% og blæs lav/høj op fra 9/13 til 11/20. Det bliver proceduren fremover når jeg starter med et nyt læs piller - skærpet overvågning af ilt-% og askemængde.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ydelsesfald
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2010, 07:14 »
Hej Pierre,

Jamen så har du jo selv forklaringen  :D

... og så var der altså lige én ting mere du havde ændret på, nemlig pillerne (pilletypen)  ;)

Konklusion:
Man kan ikke altid stole på en sælgers forsikringer og garantier  ;D ;D

Hilsen
Michael

Det har nok noget med pillerne at gøre, for faldet i ydelsen er sket efter at jeg har taget hul på den sidste halvdel af pallen med piller, der har stået under presenning udendørs i en lille måned.

Sækkestørrelsen er ændret fra 25 kg til 24 kg, men leverandøren forsikrede mig om at pillerne var samme type som tidligere - løgn og latin. De nye piller er meget hårdere presset til skade for doseringssneglen. Har osse været nødt til at sætte snegleydelsen op med 10% og blæs lav/høj op fra 9/13 til 11/20. Det bliver proceduren fremover når jeg starter med et nyt læs piller - skærpet overvågning af ilt-% og askemængde.
« Senest Redigeret: Okt 31, 2010, 07:15 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4444
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Ydelsesfald
« Svar #6 Dato: Okt 31, 2010, 09:58 »
Når pillerne har stået uden for, kunne man tro at de har fået fugt.

Men faldende effekt kurve må jo betyde at der skal færre piller til at yde det samme, det er måske bedre piller du har fået?

"det er jo ik' så ringe endda."

Når effekt kurven er faldet, kan jeg ikke forstå at du er nød til at give flere piller?

MH. Kenneth

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ydelsesfald
« Svar #7 Dato: Okt 31, 2010, 10:38 »
Hej Kenneth,

Han har sat sneglydelsen op med 10% samt øget blæs  ;)

Altså, hvis sneglydelsen tidligere var 1000 g/360 sek, så er den nu 1100 g/360 sek. og det giver jo en mindre pilledosering.
Når man så samtidig øger blæs lav og høj, ja så er det helt sikkert at der er mere "krudt" i de nye piller  ;)
...med en faldende ydelseskurve til følge...

Hilsen
Michael

Når pillerne har stået uden for, kunne man tro at de har fået fugt.

Men faldende effekt kurve må jo betyde at der skal færre piller til at yde det samme, det er måske bedre piller du har fået?

"det er jo ik' så ringe endda."

Når effekt kurven er faldet, kan jeg ikke forstå at du er nød til at give flere piller?

MH. Kenneth


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Ydelsesfald
« Svar #8 Dato: Okt 31, 2010, 15:07 »
Hej Michael & Kenneth,

Jeg har ikke udtrykt mig helt klart: ydelsesfaldet er sket med de samme piller før som efter. Den eneste forskel er, at jeg skifter fra sække i fyrrummet til sække, der har ligget i traileren udenfor i en lille månedstid.

Snegleydelsen er ændret uden at lave genberegning - mætning lav/høj er uændret, og blæs er indreguleret længe før "hændelsen".

Men hvis det er fordi pillerne er modnet udendørs, så skal jeg fremover ha lavet "lagerpiller"  ??? ;D :D

Og Michael - du har ret - man kan kun stole på sig selv...  ;)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1