begræsning af kedel temp ved vvb drift
« Dato: Maj 07, 2011, 07:05 »
Hej
Ved drift varmt vand stiger kedel temp til tæt på 90 grader.
Kan man stille setpunkt på kedeltemp, når den er i vvb drift nogen steder ?
Har chip 6.66 og SK 3.20

Hilsen scotten
« Senest Redigeret: Maj 07, 2011, 07:10 af scotten »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: begræsning af kedel temp ved vvb drift
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2011, 11:37 »
Hej Scotten,

Tja, den kører med et setpunkt på Ønsket VVB temperatur + 10 oC, så længe den kører VVB-drift.

Hilsen
Michael

Hej
Ved drift varmt vand stiger kedel temp til tæt på 90 grader.
Kan man stille setpunkt på kedeltemp, når den er i vvb drift nogen steder ?
Har chip 6.66 og SK 3.20

Hilsen scotten
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: begræsning af kedel temp ved vvb drift
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2011, 09:31 »
Jeg havde samme problem og fik forklaringen at  i hvertfald i 6.66 er setpunk +20c for at sikre en hurtig opvarmning af beholderen. Og denne kan vi ikke overstyre.

Da jeg sænkede P og I værdierne forsvandt mit problemt helt.

Det var Martin der kom med forslaget.
Det var på et konkurende forum jeg fik svaret, håber ikke der er problemer med at linke til det :)
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=180&t=10412

Der kan du se mine grafer før og efter (og jeg prøvede at indstille alt muligt uden det rigtigt hjalp)
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: begræsning af kedel temp ved vvb drift
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2011, 15:46 »
Jeg prøver at sænke P og I værdierne, syntes 90 grader er lige varmt nok.

Hilsen scotten