Stop og Pumpestyring
« Dato: Dec 10, 2011, 13:37 »
Hej,

Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor min cirkulationspumpe skal stoppe når mit fyr stopper efter VVB drift fordi kedlen er for "varm" til normal drift.

Resultatet er at huset bliver møj koldt mens kedlen har det dejligt varm og er lang tid om at køle af til under drift temp hvor det hele så starter igen, jeg har tidligere kunne snyde styringen med pause drift men det holder kun i ca. 13 min.

Eks.

11:33 . optænd 1.
11:38 drift
12:41 VVB
13:04 Pause
13.17 Stoppet

Nu 14.37 stadig ingen varm og cirkulations pumpen kører ikke.

Min styring er en Woody 6.10.

Mvh,

E.
Woody V6.69

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Stop og Pumpestyring
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2011, 14:22 »
Hej,

Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor min cirkulationspumpe skal stoppe når mit fyr stopper efter VVB drift fordi kedlen er for "varm" til normal drift.

Resultatet er at huset bliver møj koldt mens kedlen har det dejligt varm og er lang tid om at køle af til under drift temp hvor det hele så starter igen, jeg har tidligere kunne snyde styringen med pause drift men det holder kun i ca. 13 min.

Eks.

11:33 . optænd 1.
11:38 drift
12:41 VVB
13:04 Pause
13.17 Stoppet

Nu 14.37 stadig ingen varm og cirkulations pumpen kører ikke.

Min styring er en Woody 6.10.

Mvh,

E.

Sænk temperaturen i indstillingen "pumpe stop"
Så kan pumpen køre videre, indtil den kommer under din valgte temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Emiku

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop og Pumpestyring
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2011, 14:42 »
Takker ;)

Jeg prøver at sætte den til 45, den er pt. 75 grader, default.

Mvh,

E.
Woody V6.69

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: Stop og Pumpestyring
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2011, 21:21 »
PS - om sommeren skal pumpestop være 57 grader når man kun kører med VVB prioritering. Så stopper fyret med det samme efter varm VVB og kedlen kan ofte holde sig varm i 6-10 timer hos mig. Dvs kommer der en VVB periode kort efter så er kedlen klar og varm. Kører pumpen videre er afkøling af kedlen og spildt strømforbrug eneste resultat...

Om vinteren skal fyret jo kunne stoppe pga for varm kedel. Feks 70 grader. Men varmen skal kunne aftages alligevel så derfor skal pumpestop stå til en lav temperatur. feks helt ned på 30-40 grader afhængig af om man har gulvvarme eller radiatorvarme.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus