Forfatter Emne: VVB overlap  (Læst 3864 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
VVB overlap
« Dato: Dec 20, 2011, 06:02 »
Hej og god morgen

De sidste par dage har jeg oplevet at fyret går i stop efter VVB prioritering.
Jeg har en ønsket VVB temp på 65 grader og en VVB diff. på 15 grader samt et overlap på 10 grader.
Hvad jeg kan se ud fra min graf er at under VVB prioritering så kommer
kedeltemp helt op på 85 til 90 grader. Dermed kan kedlen ikke nå at
køle ned tilstreklig i løbet af 10 min.  (VVB overlapp) og går i stopp.

Er der nogen vej rundt dette problem?
VVB overlap har en maks værdi på 10 min. - tror at 15 minuter ville være nok til at den kunne afkøle.

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Dec 20, 2011, 06:03 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline TNI

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB overlap
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2011, 08:53 »
Pas på med den høje temp. i VVB,
den får kalken til at frigøre sig fra vandet (kedelsten)
og så sidder kalken i rør og tank osv.
Starter omkring 60 grader.

MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html

Offline jorn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 63
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: VVB overlap
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2011, 09:25 »
Hej og god morgen

De sidste par dage har jeg oplevet at fyret går i stop efter VVB prioritering.
Jeg har en ønsket VVB temp på 65 grader og en VVB diff. på 15 grader samt et overlap på 10 grader.
Hvad jeg kan se ud fra min graf er at under VVB prioritering så kommer
kedeltemp helt op på 85 til 90 grader. Dermed kan kedlen ikke nå at
køle ned tilstreklig i løbet af 10 min.  (VVB overlapp) og går i stopp.

Er der nogen vej rundt dette problem?
VVB overlap har en maks værdi på 10 min. - tror at 15 minuter ville være nok til at den kunne afkøle.

Mvh.
Dennis

Dit setpunkt ved vvb priot. er de 65 gr. Hvis vvb ved periodebegyndelse er f.eks. 50 gr. ja så bliver der fyret kraftigt op.  En løsning ville være at mindske tremperaturgabet ved f.eks flere perioder med vvb prioritering.
JC

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB overlap
« Svar #3 Dato: Dec 20, 2011, 09:34 »
Hej igen

Nu er det bare således at mit system er i sin helhed styret af termostater.
Dvs. at jeg ikke bruger nogle former for perioder.
Varmen i huset er styret af en trådløs termostat som tænder og slukker for fyret via EXT
i forhold til termostatens setpunkt. Det samme gælder for VVB.
Og når jeg kører på denne måde er der intet jeg skal holde øje med, det er en metode
som har vist sig at fungere udmærket, kun om sommeren lægger jeg ind
en periode om natten hvor der ikke fyres.

Mvh.
Dennis

Dit setpunkt ved vvb priot. er de 65 gr. Hvis vvb ved periodebegyndelse er f.eks. 50 gr. ja så bliver der fyret kraftigt op.  En løsning ville være at mindske tremperaturgabet ved f.eks flere perioder med vvb prioritering.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022