Forfatter Emne: Justering af fyr vha. pillemængde  (Læst 10857 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline SteenSN

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
Justering af fyr vha. pillemængde
« Dato: Jan 17, 2012, 16:56 »
Jeg har eksperimenteret en del med mit nye pillefyr og har nu gennem 3 måneder kørt med en indstilling, som er fremkommet på en lidt uortodoks måde. Jeg målte pillemængden for 6 min til 1350 og konstaterede en del sort sod efter et par dage. Så satte jeg gradvis pillemængden op indtil den brændte bedst muligt uden at sode. Jeg endte på 1800 g. pr. 6 minutter.

Det kører fint, den brænder døgnet rundt, men har en tilbøjelighed til at tro, at den har brændt flere piller end den i virkeligheden har - hvilket vel er logisk nok.

Hvis jeg nu satte pillemængden til det faktiske (de 1350) så ville jeg være nødt til at justere blæseren i stedet. Er der nogen gode argumenter for at jeg burde gøre dette?
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Justering af fyr vha. pillemængde
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2012, 17:32 »
Jeg har eksperimenteret en del med mit nye pillefyr og har nu gennem 3 måneder kørt med en indstilling, som er fremkommet på en lidt uortodoks måde. Jeg målte pillemængden for 6 min til 1350 og konstaterede en del sort sod efter et par dage. Så satte jeg gradvis pillemængden op indtil den brændte bedst muligt uden at sode. Jeg endte på 1800 g. pr. 6 minutter.

Det kører fint, den brænder døgnet rundt, men har en tilbøjelighed til at tro, at den har brændt flere piller end den i virkeligheden har - hvilket vel er logisk nok.

Hvis jeg nu satte pillemængden til det faktiske (de 1350) så ville jeg være nødt til at justere blæseren i stedet. Er der nogen gode argumenter for at jeg burde gøre dette?

Her er en guide til en rigtig god indstilling af forbrændingen
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Når den er udført har du en bedre, og mere økonomisk fyring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Justering af fyr vha. pillemængde
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2012, 19:56 »
Hej Steen,

Der er én rigtig god grund  ;)
...det er det rigtige at gøre  ;)

Altså, afvej sneglen og indtast det i styringen, derefter justeres blæseren så du har korrekt forbrænding ved 10%, 50% og 100%.
Nu kan du justere fyret simpelt ved skift af piller, ved bare at afveje sneglen igen og indtaste den nye værdi  ;)

Hilsen
Michael

Jeg har eksperimenteret en del med mit nye pillefyr og har nu gennem 3 måneder kørt med en indstilling, som er fremkommet på en lidt uortodoks måde. Jeg målte pillemængden for 6 min til 1350 og konstaterede en del sort sod efter et par dage. Så satte jeg gradvis pillemængden op indtil den brændte bedst muligt uden at sode. Jeg endte på 1800 g. pr. 6 minutter.

Det kører fint, den brænder døgnet rundt, men har en tilbøjelighed til at tro, at den har brændt flere piller end den i virkeligheden har - hvilket vel er logisk nok.

Hvis jeg nu satte pillemængden til det faktiske (de 1350) så ville jeg være nødt til at justere blæseren i stedet. Er der nogen gode argumenter for at jeg burde gøre dette?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html