Underdimensioneret kedel???
« Dato: Sep 23, 2012, 10:38 »
Hej alle.

Jeg er den lykkelige ejer af et Scotte pillefyr...og det kører bare på skinner. Jeg har bare ét problem...

Om sommeren kører fyret for at holde min varmvandsbeholder kørende...og hvis jeg åbner radiatoren (som jeg formoder er den sidste på strengen) bliver den lynhurtigt meget varm.

Nu hvor jeg så har tændt for gulvvarmen i hele huset, er det som om der ikke er varmt vand nok til de sidste radiatorer...de bliver kun lunkne. og der går væsentlig længere tid før de bliver lunkne.

Er det min kedel der er for lille? Eller er det nogle indstillinger?? Det er et 16kw anlæg til 250m2 i 2 plan, med gulvvarme i hele underetagen.
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2012, 10:45 »
Der kommer sikkert bedre og mere kvalificerede svar, men min første mistanke går på din pumpe og gulv-varme-shunt, som ikke er indstillet korrekt. Din kedel passer i hvert fald godt til størrelsen på dit hus. Den er ikke for lille.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2012, 12:55 »
Hej Jan,

Der må mange flere oplysninger på bordet før man kan komme med at fornuftigt gæt  ;)

Er dit anlæg et et-strengs eller et to-strengs anlæg ?
Hvad sker der med kedeltemperaturen når du oplever at der mangler varme ?
...falder den ?
...og hvis den gør, hvor meget ?
Hvilken slags cirkulationspumpe har du ?
...traditionel eller selvregulerende ?

Hilsen
Michael


Hej alle.

Jeg er den lykkelige ejer af et Scotte pillefyr...og det kører bare på skinner. Jeg har bare ét problem...

Om sommeren kører fyret for at holde min varmvandsbeholder kørende...og hvis jeg åbner radiatoren (som jeg formoder er den sidste på strengen) bliver den lynhurtigt meget varm.

Nu hvor jeg så har tændt for gulvvarmen i hele huset, er det som om der ikke er varmt vand nok til de sidste radiatorer...de bliver kun lunkne. og der går væsentlig længere tid før de bliver lunkne.

Er det min kedel der er for lille? Eller er det nogle indstillinger?? Det er et 16kw anlæg til 250m2 i 2 plan, med gulvvarme i hele underetagen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2012, 16:32 »
Det er et 1-strengssystem. Kedlen er der fin temperatur på. Mine cirkulationspumper er traditionel type.
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #4 Dato: Sep 24, 2012, 16:48 »
Hej Jan,

1-strengs, ja det anede mig  ;)

I 1-strengs anlæg kører radiatorerne med mere og mere brugt vand, altså temperaturen på fremløbet bliver lavere og lavere.
Specielt når radiatorer og gulvvarme kombineres, skal man holde tungen lige i munden, for at sikre at der er varme nok til de sidste radiatore.

Når temperaturen på din kedel er OK, skal du finde fejlen i flowet (mængden af vand pr. tidsenhed) i dit system, og hvor meget vand der shuntes på tværs af dine forbrugere (radiatorer).
Hvis dit gulvvarmesystem sidder først på strengen og strengen samtidig er fælles med radiatorerne, så har du et alvorligt problem.

Muligvis kan du hente noget ved at sætte flowet op, altså lade pumpen lave noget mere.

Hilsen
Michael

Det er et 1-strengssystem. Kedlen er der fin temperatur på. Mine cirkulationspumper er traditionel type.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #5 Dato: Sep 24, 2012, 18:43 »
Hej alle.

Jeg er den lykkelige ejer af et Scotte pillefyr...og det kører bare på skinner. Jeg har bare ét problem...

Om sommeren kører fyret for at holde min varmvandsbeholder kørende...og hvis jeg åbner radiatoren (som jeg formoder er den sidste på strengen) bliver den lynhurtigt meget varm.

Nu hvor jeg så har tændt for gulvvarmen i hele huset, er det som om der ikke er varmt vand nok til de sidste radiatorer...de bliver kun lunkne. og der går væsentlig længere tid før de bliver lunkne.

Er det min kedel der er for lille? Eller er det nogle indstillinger?? Det er et 16kw anlæg til 250m2 i 2 plan, med gulvvarme i hele underetagen.

Gulvvarmen sluger med garanti for meget energi - er du så heldig at du har en shunt hvor du kan regulere flowet pr. enkelt kreds vha. en flowmåler ?


Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #6 Dato: Okt 28, 2012, 21:28 »
Så har vi problemet igen... efter gulvvarmen er startet op,  er varmen forsvundet i de sidste radiatorer. Mistænker
Selv,  udfra MHES' tidligere indlæg,  min gamle cirkulationspumpe. Den kører dog på højeste trin,  men kan det tænkes at den er blevet svag?  Evt pga kalk og skidt?  Andre gode idéer? Hjælp mig... :-)
Kan det evt.  skyldes en utæt ekspansionsbeholder??
Mvh

Jan
« Senest Redigeret: Okt 28, 2012, 21:38 af Jan_Lodahl »
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #7 Dato: Okt 28, 2012, 21:52 »
Har det tidligere virket uden problemer med gulvvarme tændt og varme på den sidste radiator på strengen? Hvis ja, så er det oplagt at mistænke pumpen.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #8 Dato: Okt 28, 2012, 22:18 »
Vi har boet her i 3 år... og de første 2 år synes jeg Det virkede ok... fik ihvertfald ingen klager fra konen.  :-)  men sidste
År var det også noget pis i perioder. Det var noget luft der drillede mig. Men kom til at tænke på... jeg havde nemlig en vvs mand ude for at skifte en hane der var blevet utæt,  og han pumpede noget (kvælstof???) Ind i ekspansionsbeholderen fordi den var utæt.  Men efter han var kørt,  kørte det resten af vinteren. Og jeg Skal nemlig igen fylde vand på i tide og utide. Så måske jeg skulle prøve at skifte den først? Jeg har haner på mit anlæg inden radiatorerne, så det er vel bare at lukke den,  og så tappe vandet af gennem samme studs som jeg påfylder??
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #9 Dato: Okt 28, 2012, 22:30 »
Ja, med den oplysning kunne det godt lyde som om det var en god ide at skifte ekspansionsbeholderen. Jeg kender ikke til nogen metode der kan lappe en utæt beholder ved at indblæse en luftart, så jeg skal ikke kunne sige hvad han pumpede ind. Men jeg er heller ikke vvs'er ;)

Måske du skulle spørge din vvs'er om hvad han pumpede ind, og hvorfor, og om det var en midlertidig løsning. Hvis det var det, så skal du jo skifte beholderen. Hvis du hele tiden skal fylde vand på, så er der jo en utæthed i systemet.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2012, 12:55 »
Ja kan se at der lige under ekspansionsbeholderen sidder en sikkerhedsventil?  Der kommer der lidt vand ud når jeg har fuldt vand på anlægget. Men har den teori at når jeg fylder op,  er der ikke noget sted i anlægget hvor ændringen af vandets fylde kold /varm kan reguleres, og derfor lukker den overtrykket ud gennem ventilen?
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2012, 13:07 »
Den sikkerhedsventil bør kun lække vand ved mere end 2,5 bar (plejer det at være, det står på den). Ekspansionsbeholderens opgave er jo lige præcis at sørge for, at vandet har et sted at udvide sig. Det er en to-delt beholder, med en gummimembran, hvor der på den ene side er kvælstof pumpet op til 0,5 bar, og på den anden side er plads til vand.

Hvis din sikkerhedsventil drypper ved mindre end 2,5 bars tryk, så er der noget galt - enten med ventil eller med ekspansionsbeholder.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2012, 21:17 »
Skifter den ekspansionsbeholder. Den er utæt, så den skal skiftes under alle omstændigheder.

Hvad kører I andre egentlig med i kedeltemp på sådan et enstrengsanlæg?
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2012, 07:06 »
Det tror jeg er rigtig fornuftigt af dig ;) Og nu du alligevel skal have vandet af, så tag og skift sikkerhedsventil også - bare for en sikkerheds skyld ;)
Mht. 1-strengs anlæg, så kan jeg ikke hjælpe dig der.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2012, 07:46 »
Så har vi problemet igen... efter gulvvarmen er startet op,  er varmen forsvundet i de sidste radiatorer. Mistænker
Selv,  udfra MHES' tidligere indlæg,  min gamle cirkulationspumpe. Den kører dog på højeste trin,  men kan det tænkes at den er blevet svag?  Evt pga kalk og skidt?  Andre gode idéer? Hjælp mig... :-)
Kan det evt.  skyldes en utæt ekspansionsbeholder??
Mvh

Jan

Her har vi begrebs forvirringen.
Et et strengs anlæg har kun et rør rundt i huset,
der fører varmt vand frem til radiatorer,
og det samme rør førere vandet fra radiatorene tilbage til fyret.
Skruer du op for pumpehastigheden blander du det varme vand med det kolde,
og så har du lunkent vand til at varme radiatorerne op med  :(
Sænk pumpehastigheden mest muligt, og start op fra laveste hastighed på alle pumper.
Ellers ødelægges lagdelingen i røret og du har kun lunkent vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/