Hej Michael,
Rart at se at du nu trods alt ser det som en mulighed at øge pumpekapaciteten

Som jeg tidligere skrev er det to sider af samme sag om man hæver kedeltemperaturen eller man øger pumpekapacitet (husk sammenhængen mellem temperatur og flow), men et velreguleret et-strengs system har ikke et temperaturfald større end 15
oC, så løsningen med at hæve kedeltemperaturen er ikke den rigtige vej

Som Søren (Levi) påpeger, så er monteringen af gulvvarmen en mulig fejlkilde, ligesom rigtig mange andre ting.
Det ses jævnligt at der laves "fusk" i forbindelse med et eksisterende et-strengs system, forkert tilkobling af VVB, forkert tilkobling af gulvvarme, forkert udvidelse af systemet med ekstra radiatorer, forkerte termostater osv.
Tilbage til udgangspunktet:
Temperaturfaldet fra første radiator til den sidste er for stort, det er det problem der skal løses, og det gøres altså ikke ved at hæve kedeltemperaturen, sorry

Hilsen
Michael
Jeg mener stadig at det må være at hæve kedel temperaturen man starter med.
I sær når trådstarters problemer kommer efter at gulvvarmen startes.
Så er der bare ikke mere varme til sidste radiator.