Så har scotten været igang i nogle uger, og det kører nogenlunde. Den soder stadig lidt ved lavlast, og laver en askekage når den har kørt i 10 timer, men går nok i sig selv når justeringen er perfekt.
Jeg har fulgt guiden et par gange, og syntes det er som det skal være lige pt.
Jeg fik bøvl med løbesod ud af samlingerne på røgrør, så har åbnet helt op for øverste bypass og har nu en røgtemp på ca 70-80 grader. Det hjalp en del

Det der undre mig er ydelsen ved opstart. Fyret kører stille og roligt op til 100% for så at gå ned i ydelse igen og så op igen osv.
Det har måske noget med pumpe start / stop at gøre, men det er jo for at varme kedlen hurtigt op og undgå kondens.
Kan der justeres noget, for at undgå dette?
Ser grafen ellers fornuftig ud?
Er et forbrug på 7 kg på 3 timer idag ok? Syntes umiddelbart det er lidt meget? Der var selvfølgelig kold hus og vvb var også tappet, men alligevel.
Jeg bruger urstyring og trådløstermostat lige nu.
forstår heller ikke KW udregningen - ofte er den på 20 kw? hvordan forstås dette?
Indstillinger:
Pillemængde: 1540 gram
Skorstenstræk: 0
kedel temp: 65 diff 10
Blæs lav: 16 mellem 25 høj 31
Pumpestart: 55 grader - pumpestop 50 grader