Forfatter Emne: [Løst] Problemer med stabil drift  (Læst 12797 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline balcon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online
[Løst] Problemer med stabil drift
« Dato: Okt 15, 2012, 23:03 »
Hej

Jeg er lige gået i gang med 3. fyringssæson med mit woody blackstar fyr og er rendt ind i en masse bøvl som jeg ikke synes jeg har været ude for før.

henover sommeren laver det selvfølgelig en masse stop når den kun skal lave varmt vand, men det ser ud til at det fortsætter selvom vi har sat varme på huset.

Dertil kommer så en del intet lys meddelelser og nogle fejloptændinger og varm skat meddelelser.

Asken giver mig ikke rigtig noget information - eller rettere noget er forbrændt rigtigt noget er hvidt og noget er sort med ikke helt forbrændte piller imellem.

I dag har jeg så givet det den helt store tur. Godt vejledt af gennemlæsning af et utal af tråde her på forummet før, under og efter processen:


1) Rens (det kunne have været problemet da der var en del omme ved den bagerste røgvender)

2) Afvejning (det var længe siden)

3) Justering af blæser ved 10% og 50 %

4) nye PID værdier

Da jeg så hen på eftermiddagen begyndte at se det samme mønster konkluderede jeg at det måtte være fordi at 16 Kw er alt for meget til vores lille hytte og satte max drift effekt helt ned til 30%

Da det heller ikke gav nogen satte jeg nogle sluk perioder ind og tænkte at nu havde jeg fat i den lange ende.

Men nu bliver det mystisk for her sidst på aftenen var fyret pludseligt gået i venteposition inden det havde nået setpunkt på 60 grader og efterfølgende lavede det en fejloptænding.

Da jeg kiggede i fyret lå der en god bunke piller på herden og 'glødede' men der var ingen flamme. Det har jeg været ude for et par gange i løbet af uge, men nu har jeg bare ikke rigtig flere ideer til hvad der er i vejen.

Så er der nogen der har et eller flere gode råd?

mvh Bent

ps jeg har bestilt en sommerherd
pps der er link til fyret i min signatur
« Senest Redigeret: Okt 19, 2012, 14:05 af balcon »
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2012, 06:11 »
Der kan være mange ting der fremkalder de problemer.
Start forfra og giv dig god tid.
Tag brænder af og vend den på hovedet, og tøm blæser for piller og smuld.
Lyt til lejet, støjer det eller skramler blæseren ?
Er pakningen tæt mellem brænder og kedel ?
Er der løse ledninger på motorprintet ?
Kan stikket sættes rigtigt på brænderen ?
Er herden helt ren, og ligger den rigtigt ?
Lukker alle låger tæt ?
Ligger de to plader rigtigt inde i kedlen ? ( de er mærket med rødt i guiden )
Kør guiden, og god tid mellem de enkelte indstillinger
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline balcon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2012, 06:56 »
ja jo men det var jo det jeg troede jeg gjorde i går  :P

Nej ok - der er flere ting på din liste som jeg ikke har kigget på

Så nu ved jeg hvad jeg skal lave i dag  ;D

Jeg vender tilbage med en melding på hvordan det skrider fremad senere
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2012, 07:37 »
Sidder lysføleren rigtig og er den ren? Det ser lidt mystisk ud!!

Og så vil jeg anbefale lidt følere, både returføler og røgføler er rart at se på graferne.

Jeg kan ikke forstå at skakt temperaturen ikke vises? her skal Jens måske på banen!
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2012, 07:48 »
Jens har ferie indtil den 22 :-) Men du kan ikke helt regne med lysføler hvis chip er over 6.70 så vidt jeg huske havde MHES fundet ud af at grunden til at lysføler opførte sig underligt i V10.0 og i chip fra 6.70 og opad var den måde den interne snegl køre på så den kan komme til at stå i en position som skygger lidt for fotocellen. Men det har ingen betydning for driften da det er så kort tid.
« Senest Redigeret: Okt 16, 2012, 07:48 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline balcon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2012, 08:42 »
#svar 3

Jeg ved ikke hvorfor skattemperaturen ikke er på - måske har jeg bare en meget gammel version af stoker kontrol

Lysføleren burde være ok. Den viser stabilt 99 lux når jeg har den hængende ude under et lystofrør (det gjorde den en del i går mens jeg rodede med fyret)

Jeg forsøger at få den til at pege skråt nedad så den burde pege på bålet.

Men du har ret så langt, at en stor del af mine problemer er kommet efter at jeg har skiftet fotocellen.

Så kan jeg komme til at skubbe den for kort ind eller for langt?

Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html

Offline balcon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2012, 08:44 »
#svar 4

Jeg har chip version 6.21 så det burde ikke være der problemet er.

Men nu har jeg fået en ny fejloptænding - så tilbage til fyrrummet  :-\
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2012, 09:11 »
Din skakt temperatur ser temmelighøj ud, er der renset røgrør og skorsten for nylig?

Ellers kan det være blæseren der ikke rigtig kommer igang og får sat skub i sagerne?

Jens har ferie indtil den 22 :-) Men du kan ikke helt regne med lysføler hvis chip er over 6.70 så vidt jeg huske havde MHES fundet ud af at grunden til at lysføler opførte sig underligt i V10.0 og i chip fra 6.70 og opad var den måde den interne snegl køre på så den kan komme til at stå i en position som skygger lidt for fotocellen. Men det har ingen betydning for driften da det er så kort tid.
Nu var det ikke fotocellen der lige krævede Jens, men det at skakt temperatur mangler på grafen, det er (for mig) en nyttig ting ved fejlfinding.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #8 Dato: Okt 16, 2012, 09:15 »
Hej kenneth. Ja den havde jeg fanget. At lysføleren hopper kunne jo bare været det der over 6.70 ting :-) . Men det er det så ikke. Så synes jeg nu også hans fotoceller hopper meget men det har nok ingen indflydelse på driften for den er ikke så langt nede at den burde gå i manglende lys.
« Senest Redigeret: Okt 16, 2012, 09:16 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #9 Dato: Okt 16, 2012, 09:17 »
Vildt underlig med den graf, nu var jeg lige inde på min egen computer der kører Stokerkontrol, og der mangler grafen også, men når det sendes FTP til serveren så er grafen med?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #10 Dato: Okt 16, 2012, 09:38 »
Din fejloptænding kan skyldes forkert luft, eller for mange piller.
Står Autoberegning  på:  JA ?
Hvad er din luft ved 10% ?
Hvad er luft under optænding ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #11 Dato: Okt 16, 2012, 09:47 »
Hmmm. temp i stokercloud står til at gå op til 1200 gr så derfor kan man næsten ikke se noget . Underligt ??
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline balcon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #12 Dato: Okt 16, 2012, 13:23 »
Citér
Din fejloptænding kan skyldes forkert luft, eller for mange piller.
Står Autoberegning  på:  JA ?
Hvad er din luft ved 10% ?
Hvad er luft under optænding ?

Ja autoberegning er ja

Blæser lav er på 10 - justeret ned fra 12

jeg ved ikke lige med luft under optænding er der et bestemt sted jeg ser det?
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html

Offline balcon

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Mit fyr online
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #13 Dato: Okt 16, 2012, 13:27 »
Citér
Din skakt temperatur ser temmelighøj ud, er der renset røgrør og skorsten for nylig?

Ellers kan det være blæseren der ikke rigtig kommer igang og får sat skub i sagerne?


Skakt temperaturen har en tendens til at stige når problemerne opstår - jeg formoder det er fordi varmen ikke bliver blæst væk af blæseren fordi flammen er gået ud.

røgrør er renset i går, men det er længe siden der er renset skorsten.

Det med blæseren har jeg også selv tænkt på. Kan det være kondensatoren der skal skiftes?
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Problemer med stabil drift
« Svar #14 Dato: Okt 16, 2012, 14:06 »
Citér
Din fejloptænding kan skyldes forkert luft, eller for mange piller.
Står Autoberegning  på:  JA ?
Hvad er din luft ved 10% ?
Hvad er luft under optænding ?

Ja autoberegning er ja

Blæser lav er på 10 - justeret ned fra 12

jeg ved ikke lige med luft under optænding er der et bestemt sted jeg ser det?

Sæt luft min op til 12 % igen.
Det kan være derfor at den laver askekage.
Luft til optænding finder du i menu Optænding ( udvidet setup)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/