Hej OZ.
det er fordi du ikke kan gøre noget i chip version over 6.70 på de felter
Fra NBE manulen.
"Menu. Pause fyring fjernet.
Pause fyring er kun for stokere J
"Menu. Intern snegl fjernet.
Intern snegl kører fast 6 doseringer / min. , samme køretid som Ekstern snegl ved snegl ydelse 1000g / 6 min.
Er doseringen fra ekstern snegl 2000gram , køres faktor 2 og 3000gram køres faktor 3, osv.
"Menu. ekstern snegl fjernet.
Dosering beregnes automatisk, 10kW kører med 10 gram / dosering , 20kW med 20 gram / dosering, osv.
"Menu. lysføler fjernet.
Alarm efter 5 minutter uden lys, alarm grænse på 3Lx.
MVH
Claus