Forfatter Emne: Hjælp til biomax 16 indstilling  (Læst 14836 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Stigtj

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til biomax 16 indstilling
« Dato: Nov 05, 2012, 20:14 »
Har haft gang i min max for 1 gang i et døgn og har fulgt den lidt idag,kører med disse indstillinger og ville høre om disse tal er fornuftige eller evt. Hva jeg kan gøre:)
200 m2 i 2 etager 20 % gulvvarme. 100 l varmtvandsbeholder middel isoleret.

Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 61 grader
Brændsel 1,50
Røgtempmin 50 grader
Røgtempmax 200 grader
Startbrændsel 15
Pausebrændsel 5 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej

Brændselmin 18%
Sneglemax 11%
Luftmin 8%
Luftmax 25%
Luftreducer 10%
Tændvarmtid 15 m
Tændvarmeff 82%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 6
Røgstarttemp 6 grader

Kt. Rt. Ydelse.
62,5. 113. 30. Kl 10.50
60,6. 109. 34. 11.20 1 person i bad
58,8. 114. 50. 11.50
62,6. 119. 45. 12.10
62,1. 121. 29. 12.50
61,8. 98. 38. 14.00
60,8. 93. 35. 18.10 2 personer i bad
58,4. 151. 62. 19.25
62,1. 146. 54. 19.40
61.8. 99. 44. 21.00
65. 98. 18. 22.45

Synes asken ser sort ud?
Store flammer

Stigtj

Offline 02power

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til biomax 16 indstilling
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2012, 19:56 »
Hej
Håber du er glad for Biomax´en, jeg har selv lige sat et op her på matriklen.

Hvordan kører dit anlæg nu?


Jeg må indrømme at jeg slet ikke kan forstå at du kan klare dig med de indstillinger, jeg er nød til at køre brændsel op på 2.20 for at jeg ikke konstant skal ligge på en ydelse på 100%.
Mit største problem i øjeblikket er at jeg syntes at hærden er propfuld af piller under drift, det er som om at den kører for meget i pausefyring.
Jeg ville dog ønske at den kunne ligg emere stabilt på 60-75% ydelse ved almindelig drift, så er der en buffer til når man skal i karbad og lignende.

Lad mig høre fra dig inden jeg skriver mere.
Opvarmer ca 180M2, 140l VVB og middel isoleret hus.

Carsten

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Hjælp til biomax 16 indstilling
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2012, 22:05 »
Hej
Du har ikke fået dit fyr justeret korrekt ind, hvis den går i pausefyring, det skal den IKKE. Pausefyring er uøkonomisk og sviner kedlen til i sod. På denne årstid er det fint at den en stor del af tiden kører 100% ydelse, men den skal selvfølgelig kunne følge med til at holde temp. oppe. Så måske du skal justere lidt tilbage igen.  ;)


Hej
Håber du er glad for Biomax´en, jeg har selv lige sat et op her på matriklen.

Hvordan kører dit anlæg nu?


Jeg må indrømme at jeg slet ikke kan forstå at du kan klare dig med de indstillinger, jeg er nød til at køre brændsel op på 2.20 for at jeg ikke konstant skal ligge på en ydelse på 100%.
Mit største problem i øjeblikket er at jeg syntes at hærden er propfuld af piller under drift, det er som om at den kører for meget i pausefyring.
Jeg ville dog ønske at den kunne ligg emere stabilt på 60-75% ydelse ved almindelig drift, så er der en buffer til når man skal i karbad og lignende.

Lad mig høre fra dig inden jeg skriver mere.
Opvarmer ca 180M2, 140l VVB og middel isoleret hus.

Carsten
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted