Rigtigt. Den burde holde længere pauser for at kompensere for den længere køre tid men det gør den ikke og x sneglen giver ved afvejning det samme i 6.78 som i 6.69 (ups undskyld havde ikke nævnt for jer før) så det er der det går lidt galt. Når du kikker på dette fra NBE
" Intern snegl kører fast 6 doseringer / min. , samme køretid som Ekstern snegl ved snegl ydelse 1000g / 6 min.
Er doseringen fra ekstern snegl 2000gram , køres faktor 2 og 3000gram køres faktor 3, osv.
Menu. ekstern snegl fjernet.
Dosering beregnes automatisk, 10kW kører med 10 gram / dosering , 20kW med 20 gram / dosering, osv."
Det er udemærket tænkt at en 30kw er 3 gange størrer end 10kw så den bruger 3 gange så meget men det passer bare ikke helt.
Men det er ikke noget problem bare et spørgsmål om at stille lidt ned i mætning høj så kører det perfekt :-)
Håber på at nu i v10 Jens på et tidspunkt finder på at smide de dejlige ting i 6.69 tilbage igen som han fjernede pga plads mangel. Folk som ikke piller ved deres fyr kan jo bare køre fabriksindstillinger mens dem som gerne vil lidt mere har muligheden for det.
Måske kunne han overtales til at lave en special udgave.. :-)
MVH
Claus