Forfatter Emne: Røggas temperatur  (Læst 6965 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Røggas temperatur
« Dato: Dec 07, 2012, 16:48 »
Hvad er normalt? Jeg sidder og læser at nye anlæg har en MEGET lav røgtemp. Måler alle samme sted? jeg måler ca 30 cm efter fyret. Lige nu har jeg en røggastemp på 190 ved 100% drift ( efter en kompressorrens ).
Men kan jeg gøre noget for at sænke røggastemp? lavere retur? størrer flow ( kører på auto )?
Røggas er 130 nyrenset!...
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Røggas temperatur
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2012, 17:47 »
Det er jo lidt forskelligt, alt efter brænder størrelse og kedel størrelse  + version.
Ja de nye kedler har lavere røg temperatur.
Du kan stille ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
og rense kedlen med jævne mellemrum.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Thomas Th

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røggas temperatur
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2012, 18:06 »
Hej
Min er omkrig de 150 C ved 100% ydelse = 30 kW ved 15 kW er den ca. 115 C og 10kW ca. 90 C
Min temp er målt er placeret ca. 10 cm fra afgangen på kedelen.
Hilsen
Thomas

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Røggas temperatur
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2012, 09:53 »
Mit er mellem 90 og 100 grader nyrenset og stiger til 150 grader efter 14 dage , jeg bruger det til og se når fyret skal renses .
« Senest Redigeret: Dec 08, 2012, 09:55 af Bjarne Larsen »
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline perB

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røggas temperatur
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2012, 10:20 »
Min 10kw BS1016 semirens ligger på ca 52 grader ved 100% og 46 grader ved 50%. Jeg har åbnet det sidste røgslag med de 2 skruer, men kan ikke få røg temp. op.
Det undrer mig. Ved 100% bruges der ca 2 kg piller i timen og jeg har afvejet korrekt flere gange (1150 gr).
Kedel shunt på 55 gr og retur vand=56 gr. Kedel termostat=70 gr.
Blæser høj står på 30 og hvis jeg går lavere (27) så soder den.
Skorsten er 5,5m vento stål 150mm med trækstabilisator på 10mbar.
Når røgtemp kommer under 48 gr. begynder den at kondensere.
Nogen bud på hvad jeg kan gøre for at få røg temp. bare 5 grader op ved lav last ?

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Røggas temperatur
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2012, 10:59 »
Kan man gøre noget for at sænke røggastemp? Ud over at rense fyret..  Høj røggas betyder jo bare at den varme luft bliver blæst ud. Hvad er normal røggastemp for mit fyr ved 80-90 %?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.