Hej,
Lad dig ikke forvirre af de der kW visninger

Du har både retur temperatur føler og flowmåler, derfor beregner styringen den aktuelt afsatte effekt fra din kedel.
Der sker på baggrund af temperaturforskellen mellem kedel temp og retur temp ganget med flowet.
Hvis dit anlæg pludselig åbner for noget, stiger flowet straks og der kommer sandsynligvis en del koldt returvand.
Resultatet er at forskellen mellem kedel temp og retur temp, kortvarigt, bliver stor samtidig med at flowet er stort, det giver en stor afsat effekt i kort tid.
Du kan opleve det modsatte når en større forbruger stopper (f.eks. en stor radiator lukker).
Glem kW visningen og koncentrer dig i stedet om drift%.
...det er både godt og skidt at der beregnes og udskrives aktuel effekt i kW, man skulle langt hellere summere over lang tid og holde det sammen med forbruget af træpiller, men det gør styringen ikke for nuværende.
Hilsen
Michael
HMM den har lige sagt 20 KW og nu er den nede på 14? den har aldrig været over 10, som den også er på ?