Hej Claus,
Setpunktet for normal drift er ikke interessant, da setpunktet bliver VVB-set + 20
oC, straks når der skiftes til VVB-drift.
Setpunktet stiger altså 15
oC, og det er nærmest umuligt at kedeltemp stiger med 15
oC, sådan lige på en studs

Selv om kedeltemp skulle være ret høj, f.eks. helt oppe på 75
oC, så vil P-delen stadig give 25% fra starten, så jeg er ked af det, men din teori holder altså ikke

Hilsen
Michael
Jow jow det er også det vi forsøger på-
Michael. Du skriver jo selv at P=0 hvis aktuel værdi er lig set punkt eller negativ og det mener jeg de er her . Ikke negativ men lig setpunkt for normal drift. Og hvis der går bare lidt tid til styringen skifer over så stiger temp måske så hurtigt at styringen siger hov stop ned vi skal ned. Men det er bare teori. :-) ved det jo ikke.
giver matin P ret prøv at skifte til den 6.78 ha har fået i julegave af mig og set evt VVB til 55 igen med 10gr under . Ved godt at dine lejere vil klage men bare for lige at prøve om det gjorde nogen forskel.
MVH
Claus