Forfatter Emne: Power Up 10.027 Woody Pillefyr  (Læst 7013 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Grespion

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Dato: Dec 22, 2012, 01:18 »
Hej

Kan i hjælpe mig med denne her lidt besynderlige fejl -> undere mig over mit fyr er begyndt at lave den her fejl under hændelser,

 2012-12-22 01:46:43 OPTÆNDING -> DRIFT
 2012-12-22 01:44:51 VENT -> OPTÆNDING
 2012-12-22 01:44:37 Power up 
 2012-12-22 01:39:49 OPTÆNDING -> OPTÆNDING
 2012-12-22 01:28:19 VENT -> OPTÆNDING
 2012-12-22 01:28:05 Power up 
 2012-12-22 01:18:08 VENT -> OPTÆNDING

Ved i hvad dette kan skyldes, jeg har også lidt problemer med at min V10 styring ikke altid gider at være online på nettet, men det er vist et kendt problem, noget med at slukke styringen og så tænde den igen. Men har i noget ide om hvorfor min styring laver Power up hele tiden ? Har også oplevet selve opstarts skærmen til min boks kommer frem og så kan man trykke på den for at vende billedet men den reagerer ikke altid, så når jeg slukker og tænder den igen så virker det?


« Senest Redigeret: Dec 22, 2012, 01:18 af Grespion »
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2012, 12:20 »
Hej,

Du skal have fat i Jens hos NBE.
Skriv til ham, så fikser han det.

Hilsen
Michael

Hej

Kan i hjælpe mig med denne her lidt besynderlige fejl -> undere mig over mit fyr er begyndt at lave den her fejl under hændelser,

 2012-12-22 01:46:43 OPTÆNDING -> DRIFT
 2012-12-22 01:44:51 VENT -> OPTÆNDING
 2012-12-22 01:44:37 Power up 
 2012-12-22 01:39:49 OPTÆNDING -> OPTÆNDING
 2012-12-22 01:28:19 VENT -> OPTÆNDING
 2012-12-22 01:28:05 Power up 
 2012-12-22 01:18:08 VENT -> OPTÆNDING

Ved i hvad dette kan skyldes, jeg har også lidt problemer med at min V10 styring ikke altid gider at være online på nettet, men det er vist et kendt problem, noget med at slukke styringen og så tænde den igen. Men har i noget ide om hvorfor min styring laver Power up hele tiden ? Har også oplevet selve opstarts skærmen til min boks kommer frem og så kan man trykke på den for at vende billedet men den reagerer ikke altid, så når jeg slukker og tænder den igen så virker det?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline lastbear

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2012, 18:28 »
Hej 

Velkommen i klubben.
Jeg har kæmpet sammen med NBE i et par dage, prøvet system reset, version 10.029 m.v.
Har sikret julefreden med min gamle styring og forventer nye forsøg i 2013.
Jeg har standard tilslutninger plus ude, retur- og skorstenstemperatur.
Men power up hvert 5 minut er ikke en god tilstand.
I mit tilsfælde kunne problemet være hårdhændet behandling af styringen hos postvæsenet.

Ole

Offline Grespion

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2012, 22:20 »
Ja fik en opdatering af Jens, det gik ganske hurtigt, men det har desværre ikke løst problemet helt med Power Up endnu, mit setup har kørt siden starten af december på den nye boks, det er ført nu den laver Power Up, så undrer mig lidt over det idet jeg ikke har ændret på mit setup af systemet.

V10.029 styrings boksen er sat op via et trådløst access bridge som forbinder til mit trådløse i huset, så jeg slap for at trække ethernet kabler ud til fyret :) 

Men desværre så er jeg ikke helt sluppet for Power Up medlingen endnu, undrer mig bare over systemet, går helt kold når den laver Power Up, du hører et klilk fra styringsboksen som om den bliver overbelastet på anden vist, har prøvet at scanne trafikken mellem boksen og min router, der er ikke noget besynderligt at se der. Men når man er ude ved selve boksen, så når den laver dette Power Up så klikker boksen, og skærm går i sort , frem kommer NBE logoet lige som hvis et system starter op på ny. Meget besynderligt, for fik den styringsboks i starten af måneden i december, og det er først nu den laver det her stunt med Power Up fejl. . .

Desværre har jeg ikke sådan en gammel boks som jeg kan tilslutte, så håber at NBE får dette fikset, og hvis der er behov for at teste så må der meget gerne bruges min boks som prøve kanin :)
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2012, 22:27 »
Hej,

Klikket er helt normalt, det er enable/disable af solid-state relæerne  ;)

Solid-state relæer kan, når de brænder af, lige så godt ende op som kortsluttede eller afbrudte.
Derfor sidder der et ganske almindeligt mekanisk relæ i serie med solid-state udgangene, som en ekstra sikkerhed.
Når styringen stopper, slukkes dette relæ og det er det du hører.

Hilsen
Michael



Ja fik en opdatering af Jens, det gik ganske hurtigt, men det har desværre ikke løst problemet helt med Power Up endnu, mit setup har kørt siden starten af december på den nye boks, det er ført nu den laver Power Up, så undrer mig lidt over det idet jeg ikke har ændret på mit setup af systemet.

V10.029 styrings boksen er sat op via et trådløst access bridge som forbinder til mit trådløse i huset, så jeg slap for at trække ethernet kabler ud til fyret :) 

Men desværre så er jeg ikke helt sluppet for Power Up medlingen endnu, undrer mig bare over systemet, går helt kold når den laver Power Up, du hører et klilk fra styringsboksen som om den bliver overbelastet på anden vist, har prøvet at scanne trafikken mellem boksen og min router, der er ikke noget besynderligt at se der. Men når man er ude ved selve boksen, så når den laver dette Power Up så klikker boksen, og skærm går i sort , frem kommer NBE logoet lige som hvis et system starter op på ny. Meget besynderligt, for fik den styringsboks i starten af måneden i december, og det er først nu den laver det her stunt med Power Up fejl. . .

Desværre har jeg ikke sådan en gammel boks som jeg kan tilslutte, så håber at NBE får dette fikset, og hvis der er behov for at teste så må der meget gerne bruges min boks som prøve kanin :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Grespion

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2012, 23:11 »
Ok, men stadigvæk nu har jeg kørt med v10.029 i godt et døgn, og må indrømme at den ikke helt spiller maks endnu desværre. Nu er folk jo formentlig taget til juleferie, men håber virkelige at NBE får løst dette ASAP :) :) Kan jo fornemme ud fra indlæg herinde og på stokerpro at V10 styringen har været ude hos nogle og kørt test, og nu hvor den er udgivet så burde den vel være helt afskaffet med diverse små bugs og ligende :)

Log info :

 2012-12-24 00:09:20 VENT -> DRIFT
 2012-12-24 00:09:06 Power up 
 2012-12-23 23:56:32 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 23:56:18 Power up 
 2012-12-23 23:26:51 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 23:26:37 Power up 
 2012-12-23 23:05:58 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 23:05:44 Power up 
 2012-12-23 22:36:15 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 22:36:00 Power up 
 2012-12-23 22:05:34 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 22:05:20 Power up 
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #6 Dato: Dec 24, 2012, 08:08 »
Hej,

Jeg er ret sikker på at NBE gør alt hvad de kan for at afhjælpe problemet  ;)
...de er ret kendt for at levere super service.

Jeg er selv en af dem der har tastet v10'eren, og alt er gjort for at undgå problemer.
...men alverdens test er ikke det samme som "real life"  ;)

Det er kun et fåtal af de v10'ere der er ude nu, som driller med power-up, og der arbejdes på højttryk for at finde årsagen.

Go' jul
Michael

Ok, men stadigvæk nu har jeg kørt med v10.029 i godt et døgn, og må indrømme at den ikke helt spiller maks endnu desværre. Nu er folk jo formentlig taget til juleferie, men håber virkelige at NBE får løst dette ASAP :) :) Kan jo fornemme ud fra indlæg herinde og på stokerpro at V10 styringen har været ude hos nogle og kørt test, og nu hvor den er udgivet så burde den vel være helt afskaffet med diverse små bugs og ligende :)

Log info :

 2012-12-24 00:09:20 VENT -> DRIFT
 2012-12-24 00:09:06 Power up 
 2012-12-23 23:56:32 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 23:56:18 Power up 
 2012-12-23 23:26:51 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 23:26:37 Power up 
 2012-12-23 23:05:58 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 23:05:44 Power up 
 2012-12-23 22:36:15 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 22:36:00 Power up 
 2012-12-23 22:05:34 VENT -> DRIFT
 2012-12-23 22:05:20 Power up
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ClaTwo

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #7 Dato: Dec 24, 2012, 12:24 »
Hej - Jeg har fået meget hjælp hos Jens (Stokersoft), og tror der inden længe bliver udgivet en version der løser Power up. Har fået lov at prøvekøre en testverison og det ser indtil videre at den har løst problemet. Jeg havede mellem 10 - 18 stop power up om dagen.

God jul

Hilsen
Claus
Woody 16kw, V10.030N
Blackstar 20kw / 300 L VVB
Kompressorrens
Suncomfort 4.12
Batec / Arcon solvarme 8,8m2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=cla

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #8 Dato: Dec 24, 2012, 14:19 »
Da frosten rigtig meldte sit indpas begyndte min V10'er også at skabe sig. Kører med en 10.030N som ser ud til både at have løst de genstart problemer, og også netværksproblemet i øvrigt.

Jeg vil tror der er noget på trapperne efter jul :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline lastbear

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #9 Dato: Dec 25, 2012, 16:19 »
Jeg afmonterede min V10 igen da jeg gerne ville bruge julen til andet end at se på 10-12 power up i timen.
Den afmonterede V10 satte jeg i stikkontakten i køkkenet for at se hvordan den kørte uden tilslutninger, der gik 2 døgn uden problemer.
Dernæst bar jeg den ud i fyrrummet til samme stik som fyret, men liggende på gulvet, så gik helvedet løs igen.
En seperat jord med eget spyd hjalp ikke.
Men da jeg lagde V10eren op på kedlen stoppede problemet efter 10 minutter.
Gentagne forsøg viser, at når den udsættes for en temperatur på 10-12 grader går den grassat, derimod 17-18 grader gør at den kører uden problemer.

Jeg fornemmer andre har fået problemet ved dalende temparaturer også.

Løsningen er altså at montere den i et varmeskab ;D

Ole

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #10 Dato: Dec 25, 2012, 19:27 »
Dygtig Ole...!

Falder faktisk glimrende i hak med det faktum at min begyndte at skabe sig da der var -10 grader udenfor eller mindre, for der var sikkert kun 5-10 grader i mit fyrrum. Og nu er det holdt op igen...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #11 Dato: Dec 25, 2012, 19:46 »
Jeps, godt fundet  ;)

He he, det er måske derfor jeg ikke har haft fejlen, jeg har jo 21oC i kælderen  ;)

Hilsen
Michael

Dygtig Ole...!

Falder faktisk glimrende i hak med det faktum at min begyndte at skabe sig da der var -10 grader udenfor eller mindre, for der var sikkert kun 5-10 grader i mit fyrrum. Og nu er det holdt op igen...
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #12 Dato: Dec 25, 2012, 20:31 »
Den kan jeg nikke genkendende til.
Jeg fik den også en kold dag.
Har kun oplevet det denne ene gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Grespion

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Power Up 10.027 Woody Pillefyr
« Svar #13 Dato: Dec 25, 2012, 21:46 »
Det kan jeg så ikke helt følge jer i, da min styring stadigvæk laver power up melding og mit fyrrum ligger med temp omkring 20 grader, regner med at tage fat i Jens efter nytår fra NBE, han var rigtig flink inden nytår at release 10.029 til mig da jeg kørte med 10.027 men den laver desværre stadigvæk konstant disse problemer så for mig har det ikke noget med ude fra påvirken af rumtemperatur desværre. Havde selv en ide om at det kunne være ehternet connectoren, for når jeg tog stikket ud så vendte styring rundt, og når jeg satte ethernet sikket ind i RJ45 stikket så vendte den også rundt, kan læse mig til der er mange som har forskellige ideer til hvad det kan være årsagen til dette problem.

Log info fra idag suk

 2012-12-25 18:15:54 VENT -> DRIFT
 2012-12-25 18:15:28 Power up 
 2012-12-25 18:07:06 VENT -> DRIFT
 2012-12-25 18:06:52 Power up 
 2012-12-25 17:56:57 VENT -> DRIFT
 2012-12-25 17:56:43 Power up 
 2012-12-25 17:46:48 VENT -> DRIFT
 2012-12-25 17:46:33 Power up 
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver