Til Terminators forsvar vil jeg give ham ret i at manualen godt kan være vanskelig og forstå
hvis man er ny inde for pillefyr ,hvis de vil gøre noget ved det skulle man lade nogle læse den igennem og prøve og indstille et fyr efter den og se om de forstod den , så har jeg også set en manualer på et Bio Max en fotokopi på 6-8 sider hvor det der stod var fuldstænding sort tekst for mig
man kunne også bruge Youtube et fantastisk media
Alting kan gøres meget bedre ingen tvivl
det er ikke det jeg mener
det er mere generelt
at et pillefyr er noget man skal arbejde med
det er uanset mærke og model
Der er mange eksempler hvor kunder har købt "presset" på prisen
og det kan måske gå ud over den service man får med

Bare i sidste uge var jeg ude og regulere 8 fyr ind
ud af de 8 var der store fejl på de 3 af dem
1. woddy monteret af "prof" firma = Pumpe sad på frem efter shunt (shunt var derforuden manuel)
Træk stab. sad lige efter kedel på på skorsten snegl 62 grader
Resultat = våd tjære i kedel fordi pumpe kunne suge varmen ud af retur = kraftig kondens og "tjære" i kedel
2. KL2 (skodfyr) monteret af "prof" Pumpe på frem "shunt" = kuglehane Sugede fra retur og blande det i frem
= kold retur og tjære (kondens) i kedel
3. Scotte monteret af bruger
= Lave frem temp og generalt justeret forkert "meget"
Men her var hardware faktisk monteret rigtig

Så det jeg mener er at det altid er godt at andre øjne der også kikker på anlæget
og at det det koster for en indregulering og gennemgang måske er givet godt ud