Hej
Jeg har lige tilsluttet et efterleveret flowsæt. Fra NBE forstås.
Returtemperaturføleren er monteret sammen med føler til kedelshunt, umiddelbart før kedlen på returrøret. Der er svøbt udenom med 30 cm længde rørisolering, som er tapet stramt til røret, så ingen fejlmålinger ;-)
Flowmåleren er en Qn 2,5 m3, 1 liter/puls. Monteret på returrøret efter kedelshunten, altså sidst i geleddet.
I 12: Tilbehør i styringen er Flowmåler sat ned fra præindstillet 10 L/puls til 1L/puls.
Returtemperaturmåleren fungerer fint, viser 52 grader. Kedeltemperatur er 70 grader.
Flowmåleren måler også fornuftigt: Mekanisk på stjernerotoren med pulsgiver aflæser jeg ca. 8 omdrejninger /pulser på 60 sek= ca. 480 l pr time
Displayet viser 468 L, så det hænger fint sammen.
Den beregnede afsatte effekt er alt for høj. Aktuelt (i en rolig periode) vises 9,8 KW i display. Fyret kører i 20% belastning og afsætter omkring 2 KW.
Det skal lige nævnes at jeg afsatte 512 KW :-) førend jeg nåede ind i styringen, og under 12. Tilbehør fik justeret Flow L/PULS ned fra 10 til 1.
Ergo: målingerne er plausible, men effektberegningen skyder langt over målet.
er der nogen bud?
Venlig hilsen
Perminator