Flowberegnet effekt går i skoven
« Dato: Jan 06, 2013, 18:57 »
Hej
Jeg har lige tilsluttet et efterleveret flowsæt. Fra NBE forstås.
Returtemperaturføleren er monteret sammen med føler til kedelshunt, umiddelbart før kedlen på returrøret. Der er svøbt udenom med 30 cm længde rørisolering, som er tapet stramt til røret, så ingen fejlmålinger ;-)

Flowmåleren er en Qn 2,5 m3, 1 liter/puls. Monteret på returrøret efter kedelshunten, altså sidst i geleddet.

I 12: Tilbehør i styringen er Flowmåler sat ned fra præindstillet 10 L/puls til 1L/puls.

Returtemperaturmåleren fungerer fint, viser 52 grader. Kedeltemperatur er 70 grader.

Flowmåleren måler også fornuftigt: Mekanisk på stjernerotoren med pulsgiver aflæser jeg ca. 8 omdrejninger /pulser på 60 sek= ca. 480 l pr time
Displayet viser 468 L, så det hænger fint sammen.

Den beregnede afsatte effekt er alt for høj. Aktuelt (i en rolig periode) vises 9,8 KW i display. Fyret kører i 20% belastning og afsætter omkring 2 KW.
Det skal lige nævnes at jeg afsatte 512 KW :-) førend jeg nåede ind i styringen, og under 12. Tilbehør fik justeret Flow L/PULS ned fra 10 til 1.

Ergo: målingerne er plausible, men effektberegningen skyder langt over målet.
er der nogen bud?
Venlig hilsen
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Flowberegnet effekt går i skoven
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2013, 21:52 »
Hej,

Altså formlen er :
 "Fremløbs temperatur" - "retur temperatur" * "flow" / 860 og giver kW.

Hvis det ikke er det din styring viser, er der noget galt med softwaren  ;)

Hilsen
Michael

Hej
Jeg har lige tilsluttet et efterleveret flowsæt. Fra NBE forstås.
Returtemperaturføleren er monteret sammen med føler til kedelshunt, umiddelbart før kedlen på returrøret. Der er svøbt udenom med 30 cm længde rørisolering, som er tapet stramt til røret, så ingen fejlmålinger ;-)

Flowmåleren er en Qn 2,5 m3, 1 liter/puls. Monteret på returrøret efter kedelshunten, altså sidst i geleddet.

I 12: Tilbehør i styringen er Flowmåler sat ned fra præindstillet 10 L/puls til 1L/puls.

Returtemperaturmåleren fungerer fint, viser 52 grader. Kedeltemperatur er 70 grader.

Flowmåleren måler også fornuftigt: Mekanisk på stjernerotoren med pulsgiver aflæser jeg ca. 8 omdrejninger /pulser på 60 sek= ca. 480 l pr time
Displayet viser 468 L, så det hænger fint sammen.

Den beregnede afsatte effekt er alt for høj. Aktuelt (i en rolig periode) vises 9,8 KW i display. Fyret kører i 20% belastning og afsætter omkring 2 KW.
Det skal lige nævnes at jeg afsatte 512 KW :-) førend jeg nåede ind i styringen, og under 12. Tilbehør fik justeret Flow L/PULS ned fra 10 til 1.

Ergo: målingerne er plausible, men effektberegningen skyder langt over målet.
er der nogen bud?
Venlig hilsen
Perminator
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Flowberegnet effekt går i skoven
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2013, 23:06 »
Hej
Aktuelle værdier kl 2350:
Fremløb 69,7
Retur 51,7
Flow 467 L
Vist effekt 9,9 kW
Drift 27%  (Scotte 10 kW)

Beregning efter din formel: 9,77 kW

Der skal nok stilles spørgsmålstegn ved måling af returtemperaturen.
Hvis jeg sætter:
Frem 69,7
retur 60 (kedelshuntens indstilling på ventilen)
Flow 467
siger regnestykket 5,27 kW.
Der er stadig ikke harmoni med 27% drift = ca. 2,7 kW

vh Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Flowberegnet effekt går i skoven
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2013, 07:28 »
Her Perminator,

Pas nu på, du sammenligner æbler og pærer  ;)

27% drift betyder at fyret lige nu er i 27% drift og burde producere 27% af max effekt.
Med en flowmåler og returtemperatur føler, er kW tallet en beregning af den effekt installationen aftager lige nu.
Derfor kan der sagtens være stor forskel på de to tal  ;)

Hvis drift% effekten er lavere end den aftagne effekt, vil kedeltemperaturen falde.
Hvis drift% effekten er højere end den aftagne effekt, vil kedeltemperaturen stige.
...og kun når keteltemperaturen er konstant på plads, vil der være rimelig overensstemmelse mellem drift% effekten og den aftagne effekt  ;)

Hilsen
Michael

Hej
Aktuelle værdier kl 2350:
Fremløb 69,7
Retur 51,7
Flow 467 L
Vist effekt 9,9 kW
Drift 27%  (Scotte 10 kW)

Beregning efter din formel: 9,77 kW

Der skal nok stilles spørgsmålstegn ved måling af returtemperaturen.
Hvis jeg sætter:
Frem 69,7
retur 60 (kedelshuntens indstilling på ventilen)
Flow 467
siger regnestykket 5,27 kW.
Der er stadig ikke harmoni med 27% drift = ca. 2,7 kW

vh Perminator
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html