Forfatter Emne: Kliklyd når shunt kobler ind  (Læst 4392 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Kliklyd når shunt kobler ind
« Dato: Feb 16, 2013, 11:08 »
Jeg er ved at blive godt træt at at der i tide og utide er en klik-lyd i hele mit radiatoranlæg. Jeg har efterhånden fundet frem til, at det sker, når fjernføleren til min shunt (den meget brugte 2-vejs som NBE anbefaler) mærker, at termostatventilen skal lukke lidt varmt vand ind på returen. Det pågår i ca. 5 minutter (vel indtil returtemperatur er høj nok), og stopper så igen. Jeg har lagt en optagelse af lyden på YouTube nedenfor.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7xvQXSyi9vE&[/youtube]

Er det noget I kender til? Det er ikke mine rør i rørgennemføringer der giver lyden. Den lyd har jeg hørt før, hvis jeg åbner for en radiator i et kold rum f.eks. Det her er en mekanisk lyd der forplanter sig i anlægget. Lyden er helt taktfast.
« Senest Redigeret: Feb 16, 2013, 11:09 af mbangsoe »
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Kliklyd når shunt kobler ind
« Svar #1 Dato: Feb 16, 2013, 12:10 »
Det har jeg sgu aldrig hørt om sådan en skulle kunne. Er du sikker på det ikke er din 3 vejs ventil der klikker?

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kliklyd når shunt kobler ind
« Svar #2 Dato: Feb 16, 2013, 15:38 »
Hmm.... min 3-vejs (2-vejs) ventil. Så skulle man forvente at det kun skete i forbindelse med aktiveren af den. Det SKER lige efter et skift til eller fra VVB, men også på andre tidspunkter, gerne om aftenen, når VVB ikke bliver varmet op pga. urstyring.

Jeg fik ikke min middagslur i dag, fordi jeg var ved at blive sindssyg af den klikken :)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kliklyd når shunt kobler ind
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2013, 16:47 »
Den kan lave lyde hvis den er vendt den forkert.
Rigtig vendt har jeg ikke observeret lyde fra den.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kliklyd når shunt kobler ind
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2013, 16:50 »
Medmindre pilen på shunten er præget forkert, så vender den altså rigtigt.

Men nu har jeg koblet shunten fra, og så observerer jeg lige om kliklyden forsvinder.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kliklyd når shunt kobler ind
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2013, 19:48 »
Og du er helt sikker på det ikke er dine rør enten hvor sonden eller veg fyret der sidder i spænd?
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Kliklyd når shunt kobler ind
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2013, 21:13 »
Problem fundet og afhjulpet. Det var min cirkulationspumpe der var fyldt med luft...
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html