Hej,
Det er altså ikke rigtigt

...det betyder noget om det er en 1/2" eller en 3/4" flowmåler

Der er rimelig stor forskel i modstanden gennem de to størrelser, uanset om du nipler op /ned lige efter/før selve måleren.
Enhver indsnævring er en forøget modstand der påvirker flowet, ellers ville en reguleringsventil jo ikke have nogen indvirkning

Vi kan så diskutere hvor stor indvirkning det har, og her er der to parametre der tæller:
- Indsnævringens diameter
- Længden af indsnævringen
Som skrevet tidligere, har jeg selv måttet skifte fra en 1/2" flowmåler til en 3/4" for at kunne få flow nok i systemet og afhængig af systemets opbygning hos Torben (Pillefinger) kan det godt være at hans 3/4" flowmåler giver for stor modstand.
De flowmålere som sælges af NBE-forhandlere er af samme fysiske størrelse i selve målerhuset, men til- og afgangsstudsene har forskellig størrelse.
Andre flowmålere (også med pulsudgang) på markedet har både større målerhus og til- og afgangsstudse i de forskellige størrelser, simpelthen fordi det betyder ganske meget for påvirkningen af anlægget

For ventiler opgives værdien for påvirkningen fra en
helt åben ventil som
Ventilkoefficient (kvs-værdi) og er noget man skal have med i sin dimensionering af et anlæg.
Tallet opgives typisk som m3/h ved et trykfald på 1 bar, men andre enheder bruges også.
Skal man sammenligne en 1/2" flowmåler med en 3/4" flowmåler, må man altså have fat i deres kvs-værdier.
Hilsen
Michael
Der er ikke forskel i huset og så længe du køre ned og op med det samme så skulle det ikke betyde noget, det er kun om løberne der er forskellige.