Hej,
Korrekt fortryk i en trykekspansionsbeholder er en lille smule over det ønskede drifttryk, og hvor meget det er afhænger af hvilken lærerbog man har læst og hvor man har stået i lære

Typisk er "overtrykket" anbefalet af fabrikanten til at være 0,1-0,3 bar over det nødvendige vandtryk for anlægshøjden.
For hver meter anlægshøjde skal vandtrykket være 0,1 bar.
Det betyder altså at hvis højden fra ekspansionsbeholderen til det øverste punkt i installationen er f.eks. 6 m, skal fortrykket være 6 x 0,1 + de 0,1-0,3 bar altså 0,7 - 0,9 bar.
Overtrykket skal påtrykkes beholderen når der
ikke er vandtryk på systemet, hvilket kan være svært hvis man ikke har husket at have en afspærringshane mellem trykekspansionsbeholderen og anlægget

...og ja, det må man godt - man må bare ikke have en afspærringshane mellem sikkerhersventilen og anlægget

Når man pumper ekspansionsbeholderen op, så gør de professionelle det med Nitrogen, man almindelige dødelige bruger atmosfærisk ilt

Korrekt fortryk i ekspansionsbeholderen giver bedst mulig udnyttelse af kapaciteten.
Hilsen
Michael