Hej,
Michael har fuldstændig ret, iltstyring kan
i praksis ikke kompensere for uens dosering

Rent teoretisk burde det kunne lade sig gøre, men da systemet først kan reagere
når fejlen er opstået (for fed eller for mager forbrænding), og reelt kun kan regulere på luften for at reagere hurtigt nok, vil det i praksis betyde at man ikke kan se en forskel.
I kan prøve at tage et nærmere kik på mine grafer for ilt.
Jeg kører rent faktisk med iltstyring (af andre årsager) og alligevel har jeg en del sving på ilt %.
På større brændere (>20 kW) bliver gevinsten ved iltstyring synlig, og jo større brænder, jo større virkning.
Hilsen
Michael