Forfatter Emne: Ingen cirkulation i system  (Læst 5753 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline EM Christensen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Ingen cirkulation i system
« Dato: Jun 14, 2013, 13:09 »
Vi har i marts måned anskaffet et woody pillefyr. Har efterfølgende sat en anden expantionstank og ny pumpe. Pumpen er sat på retur i stedet for fremløb. Nu viser fyret at retur er 52 grader og fremløb 64 grader. Så langt så godt. MEN der er ingen cirkulation. Har tømt ca 10 liter vand af systemet ved er radiator på første sal. Der var en del luft. nu er der en ventil der har stået åben (drypper) for at tvinge evt. luft ud. Ingen varme og intet varmt vand. Pumpen er en alfa og den står på trin 3. Systemet er åbent et strengs. Nogen der har en ide om hvad der går galt???
Mvh
EM Christensen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2013, 13:19 »
Der er måske endnu mere luft i systemet.
Stop pumpen, og vent 5 min.
Luft så ud ved pumpen, og videre op gennem systemet, og slut med den højest placerede radiator.
Efterfyld med vand.
Så er det tid for igen at starte pumpen.
Vent 1 time, og gentag hele proceduren igen, indtil alt luften er ude.
Det kan vare op til 3 uger eller mere før den sidste luft boble er ude af systemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #2 Dato: Jun 14, 2013, 13:22 »
Det kan være en fordel at sætte pumpen op på MAX, og lukke shunten når der startes op.
Derved tvinges luften op i rørene.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline EM Christensen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #3 Dato: Jun 14, 2013, 13:43 »
Sætter i gang  :D. Når du skriver pumpe skal stå på max er det så tre eller cp?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #4 Dato: Jun 14, 2013, 13:53 »
Den skal op på 3 ( eller max ), og det er vist der du har den nu.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #5 Dato: Jun 14, 2013, 14:04 »
Vi har i marts måned anskaffet et woody pillefyr. Har efterfølgende sat en anden expantionstank og ny pumpe. Pumpen er sat på retur i stedet for fremløb. Nu viser fyret at retur er 52 grader og fremløb 64 grader. Så langt så godt. MEN der er ingen cirkulation. Har tømt ca 10 liter vand af systemet ved er radiator på første sal. Der var en del luft. nu er der en ventil der har stået åben (drypper) for at tvinge evt. luft ud. Ingen varme og intet varmt vand. Pumpen er en alfa og den står på trin 3. Systemet er åbent et strengs. Nogen der har en ide om hvad der går galt???
Mvh
EM Christensen

Står pumpen i modulerende max, - eller i permanent tryk max ?

Når du har åben ekspansion skal pumpen stå i permanent tryk - hastighed 2 (Når du er færdig med at lufte anlægget ud vel og mærke).

Offline EM Christensen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #6 Dato: Jun 14, 2013, 14:38 »
Ifølge brugsanvisning på pumpe skal den stå på proportinaltryk, men der står ikke noget om åbne eller lukkede systemer. CP = konstanttryk,  PP = proportinaltryk. Lige nu køre den på trin 3 så vi forhåbentlig kan få varmt vand i aften. Lufter ud og lufter ud på andet døgn
Noget jeg ikke helt forsår er at pumpen ikke kører op i W. Den står og skifter mellem 3 - 5W. Burde den ikke køre op på noget mere, og arbejde noget mere for at få flyttet noget vand, uanset om der er luft i eller ej?
« Senest Redigeret: Jun 14, 2013, 15:05 af EM Christensen »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #7 Dato: Jun 14, 2013, 15:41 »
Den skal på konstant tryk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline EM Christensen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ingen cirkulation i system
« Svar #8 Dato: Jun 14, 2013, 16:56 »
Tusind tak for hjælpen. Der sad en luftlomme i pumpen :D