VVB .... hjæælp
« Dato: Aug 28, 2013, 13:07 »
hej
jeg kan simpelthen ikke finde ud af at indstille vvb-prioritering  - fyret starter ikke  - selvom vvb når setpunktet... nogle gange  - det ser ud som om det starter fint om morgenen, hvor kedlen er sat til at starte  - men burde den så ikke bare starte af sig selv når kedlen er kølet til setpunkt...
nogen som vil hjælpe... :'(

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #1 Dato: Aug 28, 2013, 13:21 »
Hej

Du har ikke aktiveret urstyring til vvb vel?

Den skal starte op når vvb kommer under setpunkt minus diff under feks
Hvis du har sat ønsket vvb temp til 55 grader og diff under til 10 skal fyret starte når vvb når ned under 45 grader.
Det er ikke kedlens temp der afgør om der skal laves varmt vand

« Senest Redigeret: Aug 28, 2013, 13:30 af Bon Scott »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #2 Dato: Aug 28, 2013, 13:23 »
Og du har aktiveret det i styringen?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #3 Dato: Aug 28, 2013, 15:05 »
tak - jeg tjekker lige om jeg har husket det basale - men bør styringen ikke starte fyret når temp i vvb falder til under set-punkt - uanset hvilke øvrige indstillinger der er sat (fx kørsel indstillet under kedel: varmeperioder)

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #4 Dato: Aug 28, 2013, 15:10 »
Jo men ikke hvis du har aktiveret urstyring til vvb.
Men ellers bør vvb starte fyret lige meget hvad der ellers er sat til
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2013, 16:27 »
Hej,

Hvis du har indstillet VVB setpunkt og diff under til fornuftige værdier samt enten alle timere inder VVB-urstyring til 0:00 eller fornuftige værdier i VVB-urstyringen, så er det eneste der kan forhindre en opstart af fyret hvis du har slukket det på ON/OFF knappen.
...eller selvfølgelig hvis der er en fejl på fyret, optæningsfejl, manglende piller, defekt el-tænder osv.


Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #6 Dato: Aug 28, 2013, 18:23 »
tak for hjælpen  - det ser ud til at fungere... :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #7 Dato: Aug 28, 2013, 19:04 »
Det var godt  ;)
...må vi få en tilbagemelding på hvad der var galt ?
...bare fordi det kan hjælpe til at spore os ind på lignende problemer hos andre  ;)


Hilsen
Michael

tak for hjælpen  - det ser ud til at fungere... :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #8 Dato: Aug 29, 2013, 08:53 »
Meget gerne... jeg satte alle styringerne på kedel på 00:00 (altså varmeperioder og starttider) og ligeså under VVB..... og det fungerede .... TROEDE JEG.... for i aftes da VVB-temp faldt til under setpunkt - startede VVB-drift som forventet og sluttede da setpunkt var nået   MEN  nu kl 9.00 opdager jeg at fyret starter på almindelig drift???? selvom VVB-temp ikke er faldet til under setpunkt..
Når jeg kigger på loggen de sidste 12 timer kan jeg se at fyret konsekvent starter når kedeltemp falder til 48 grader... og så begynder jeg jo at kunne regne ud at jeg ikke har været opmærksom på kedeldifferens som står til 10 grader under ønsker kedeltemperatur  - det er vel derfor den starter - men hvad skal den så indstilles til ( jeg troede ikke kedelstyring var aktiv når alle urstyringsværdier var på 0....

så  - jeg kan vist stadig bruge temmelig meget hjælp    :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #9 Dato: Aug 29, 2013, 10:02 »
Fyret kan lave varme til opvarmning, og til varmt vand.
De to funktioner kan adskilles hvis der monteres en 2 eller 3 vejs ventil, og en temp føler i vvb.
Så kan du styre de to funktioner uafhængigt af hinanden.
Vil du ikke have varme til opvarmning, kan du enten sætte temperaturen på kedlen ned til 10 gr,
eller bryde "lusen" EXT inde i styringen.
Vil du af og til have opvarmning, kan du stille urstyringen til fyret.
Urstyringen til vvb kan begrænse tiderne der må varmes på vvb.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB .... hjæælp
« Svar #10 Dato: Aug 29, 2013, 10:17 »
Meget gerne... jeg satte alle styringerne på kedel på 00:00 (altså varmeperioder og starttider) og ligeså under VVB..... og det fungerede .... TROEDE JEG.... for i aftes da VVB-temp faldt til under setpunkt - startede VVB-drift som forventet og sluttede da setpunkt var nået   MEN  nu kl 9.00 opdager jeg at fyret starter på almindelig drift???? selvom VVB-temp ikke er faldet til under setpunkt..
Når jeg kigger på loggen de sidste 12 timer kan jeg se at fyret konsekvent starter når kedeltemp falder til 48 grader... og så begynder jeg jo at kunne regne ud at jeg ikke har været opmærksom på kedeldifferens som står til 10 grader under ønsker kedeltemperatur  - det er vel derfor den starter - men hvad skal den så indstilles til ( jeg troede ikke kedelstyring var aktiv når alle urstyringsværdier var på 0....

så  - jeg kan vist stadig bruge temmelig meget hjælp    :)

Hvis urstyring til alm varmedrift er sat til nul. Vil fyret kunne køre hele tiden hvis ikke der monteret ekstern kontakt eller andet til at styre varmedrift.
Hvis du sætter urstyring til vvb på nul vil fyret starte på alle tider af døgnet når vvb kalder på varme. Og vil starte lige meget om fyret er slukket på urstyring ( til varmedrift ) eller ekstern kontakt eller andet.
Hvis du aktivere urstyring for vvb vil den kun lave varmtvand når uret tillader det
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring