En af de nye features der nævnes i 10.040 er
Effekt ændring på 1%/6 sek kan ikke overskrides uanset tilstand
Den tror jeg lige jeg blev ramt af her til aften. Efter en dag hvor vejret har budt på regn med regn på var en af rumtermostaterne blevet enig med sig selv om at der var brug for varme. Fint nok. Der bliver tændt op, lavet varme og ret hurtigt skruet ned på 10% ydelse.
Midt i det hele finder VVB så ud af at det er tid til optankning. Også fint nok. Fuld gas på kedelen så vi kan få tanket op.
Men da VVB er toppet op lukker ventilen og styringen returnerer til almindelig drift. Dvs fra det ene øjeblik til det næste går varmebehovet fra 100% til 10%. Den får bare ikke lov til det.
Nu er der nemlig en begrænsning der siger at under almindelig drift må effekten maksimalt justeres med 10% i minuttet. Så styringen skynder sig langsomt med at skrue ned, men kedeltemperaturen bliver ved med at stige og stige.
Efter 5 minutter er der blevet skruet ned på 54%. Her når kedeltemperaturen så 80° (kører 65/+15/-5) og styringen går i stop. Men under nedlukning bliver temperaturen ved med at stige og når maks på 96° yderligere 5 minutter senere.

Er det virkelig så stor en fordel at lægge denne begrænsning ned over reguleringen?

Nu har jeg prøvet at sætte 10 minutters efterløb på VVB driften for at se om en af de andre ændringer der står i release notes kan redde det:
Effekt pr. minut benyttes ikke i vvb drift.
Hvis det er tilfældet, så burde den lidt mere frie regulering i VVB drift stadig være gældende i efterløbsperioden, så styringen kan få lov til at skrue ned for effekten ligeså hurtigt som den fik lov til at skrue op.
Vi må se hvad der sker næste gang vi skifter fra VVB drift til Drift.
Mvh
Emil Mølgaard