Forfatter Emne: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.  (Læst 8285 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hausner

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +1/-0
  • pillemisbruger
Hvad skal man stole mest på?

Digital i styringen som viser fremløbs temp og returen temp. Eller de to jeg har siddende på min installation som er  thermometer i dyklommer

Det korte og lange er at styringen siger lige omkring 82 i frem og retur 77
grader.
Men kigger jeg så på de to andre. Så siger de 90 i frem og 90 retur?? De har siden opstart altid ligget 10 grader over styringens temperatur.

Hvad ville i rette jer efter...

Mvh Kim
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2013, 05:34 »
Hej Kim,

Alene det faktum at fremløb og retur viser det samme, giver dig faktisk svaret  ;)
Den eneste måde fremløb og retur kan have samme temperatur er hvis der absolut ikke afsættes noget varme i huset.

De små billige termometre der kan sidde i en dyklomme er typisk ikke særlig præcise.
På min gulvvarme reguleringsshunt har jeg f.eks. statisk 6oC forskel.

Lan du ikke for sjov skyld prøve at bytte de på termometre og se hvad det medfører.

Hilsen
Michael


Hvad skal man stole mest på?

Digital i styringen som viser fremløbs temp og returen temp. Eller de to jeg har siddende på min installation som er  thermometer i dyklommer

Det korte og lange er at styringen siger lige omkring 82 i frem og retur 77
grader.
Men kigger jeg så på de to andre. Så siger de 90 i frem og 90 retur?? De har siden opstart altid ligget 10 grader over styringens temperatur.

Hvad ville i rette jer efter...

Mvh Kim
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hausner

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +1/-0
  • pillemisbruger
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2013, 17:09 »
Hej Michael

Havde godt tænkt tanken, alt i min verden er digital, og normalt er det altid præcist, hvis der er kalibreret ordenligt.
Gider ikke ikke engang bruge tiden på at bytte rundt på dem  8) 8)

Grunden til jeg spurgte, var fordi jeg ville hæve min diff fra 10 til 15 grader, altså i forhold til set punkt, for at se om det kunne fjerne alarmer helt på "temperatur opnået"

Mvh Kim
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2013, 17:25 »

Grunden til jeg spurgte, var fordi jeg ville hæve min diff fra 10 til 15 grader, altså i forhold til set punkt, for at se om det kunne fjerne alarmer helt på "temperatur opnået"

Mvh Kim

Hej
Jeg hænger mig lige på her hvis det er i orden...  :)

I dag har jeg også, for første gang siden jeg fik mit pillefyr, fået en
alarm der siger "Stoppet - temperatur opnået"
Jeg kan bare ikke hitte ud af hvilken temperatur det er tale om..
Hverken kedeltemperaturen eller VVB temperaturen har været udenfor det normale.
Skorstenstemperaturen har været noget høj, men ikke på det tidspunkt hvor den stoppede.
en ½ time efter tænder fyret igen.
Mon tro om det har noget med den sidste opdatering (10.0466) at gøre, for det er den eneste forandring jeg har lavet.
Men jeg kan ikke se at den skulle have 'glemt' eller over skrevet nogle af mine indstillinger.
Så jeg er lige med på en 'lytter' for at se om du finder ud af din 'temperatur opnået'..  ;D

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline enggaard

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +1/-0
    • http://www.DJboringer.dk
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2013, 18:35 »
Hej.

Jeg har også haft en del temperaturen opnået, + en masse andre bøvl efter opdatering.
Har sat den til max 30% og åbnet ventilen til VVB en lille bitte smule og problemet er løst :)
Jan Enggaard

OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år

www.DJboringer.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2013, 18:59 »
Hmm, jeg har altså ingen problemer med temperatur opnået stop  ;)
...kører 10.0466

@Dennis
Stoppet temperatur opnået kommer når kedeltemperaturen kommer op på setpunkt + diff over.
Jeg har forsøgt at se på dine kurver, men din styring er ikke online.

@Enggaard
At dit problem forsvinder når du sætter max effekt til 30% og åbner lidt for VVB'en, tyder på at du bare ikke kan aftage den effekt som fyret afgiver.

Hilsen
Michael

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hausner

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +1/-0
  • pillemisbruger
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2013, 19:32 »
Jeg har løst(tror jeg) mit ved at hæve diff i forhold til setpunkt.
Altså fra 10 til 15 grader, så ledes at kedlen må komme helt op på 85 for det er fy fy, selvom ønsket kedel temp er 70.
Med den større diff, så er der en god mulighed for at PID reguleringen klare at justere fyret ned til et minimum så den ikke når at lukke ned. Men det kræver jo osse at din regulering står ordenligt.

Eller som Michael skriver, at huset ikke aftager nok af varmen. Hvad siger din temp frem og temp retur, kontra ønsket kedeltemp?

Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2013, 19:37 »
@Dennis
Stoppet temperatur opnået kommer når kedeltemperaturen kommer op på setpunkt + diff over.
Jeg har forsøgt at se på dine kurver, men din styring er ikke online.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Ikke online...  :-\
Det kan jeg da ikke forstå... jeg har lige testet det (20: 28) og der var ingen problemer.
Heller ikke via TeamViewer til min PC på jobbet.

Men under ingen omstændigheder har jeg været i nærheden af mit setpunkt.
Da den lavede nummeret var min kedeltemp på 61,6 grader, det var kl 17:58, og mit setpunkt på kedelen er
65grader med diff. over på 15 grader.
Ud over det har jeg intet oplevet med den nye version som er ud over det normale.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2013, 19:50 »
Hej Dennis,

Min fejl  ;)
...jeg brugte linket under din bruger (globussen) men det har du ikke opdateret  ;)
...klart min fejl  :D :D

Nu fandt jeg dig så via "find bruger" på stokercloud.dk og der er du online  ;)
...og jeps, så kan jeg se at fu havde et stop i eftermiddags uden at temperaturen har været høj.
Hvad siger loggen ?

Hilsen
Michael

@Dennis
Stoppet temperatur opnået kommer når kedeltemperaturen kommer op på setpunkt + diff over.
Jeg har forsøgt at se på dine kurver, men din styring er ikke online.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Ikke online...  :-\
Det kan jeg da ikke forstå... jeg har lige testet det (20: 28) og der var ingen problemer.
Heller ikke via TeamViewer til min PC på jobbet.

Men under ingen omstændigheder har jeg været i nærheden af mit setpunkt.
Da den lavede nummeret var min kedeltemp på 61,6 grader, det var kl 17:58, og mit setpunkt på kedelen er
65grader med diff. over på 15 grader.
Ud over det har jeg intet oplevet med den nye version som er ud over det normale.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #9 Dato: Nov 04, 2013, 20:08 »
Hm... ikke opdateret min globus... ja jeg kan helt klart se at det er din fejl.
Det er da din opgave at holde øje med det!! :-[ :-[ ;D

Min Log siger:

2013-11-04 18:09:24 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 18:03:17 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 18:03:14 STOPPET -> VENT
 2013-11-04 18:02:18 SLUKKET -> STOPPET
 2013-11-04 17:58:18 DRIFT -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
 2013-11-04 17:36:33 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 17:31:33 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 17:31:28 STOPPET -> VENT
 2013-11-04 17:27:18 SLUKKET -> STOPPET
 2013-11-04 17:23:17 DRIFT -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
 2013-11-04 15:24:40 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 15:18:04 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 15:17:59 SLUKKET -> VENT
 2013-11-04 12:39:20 DRIFT -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
 2013-11-04 03:50:51 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 03:45:05 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 03:45:00 STOPPET -> VENT
 2013-11-04 02:22:01 DRIFT -> STOPPET PÅ UR

Men i SC stod der "Stoppet - temperatur opnået" hvorimod i logge heder der ""Stoppet ekstern kontakt" ???
Men når vi nu er ved loggen...
Kl. 03:50 - Drift
Kl. 12:39 - Stoppet ekstern kontakt

Tidsdiff. 7 timer og 49 min.

kl. 15:24 - Drift
kl. 17:23 - Stoppet ekstern kontakt

Tidsdiff. 1 time 59 min.

kl. 17:36 - Drift
kl. 17:58 - Stoppet ekstern kontakt

Tidsdiff. 22 min.

Godt nok er vores hus ikke godt isolert, men det her er da ikke muligt... ??? :-\

Mvh.
Dennis

Ps. Jeg retter globusen med det samme  :-[
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #10 Dato: Nov 04, 2013, 20:14 »
Hej Dennis,

Ja, undskyld det med globussen, det skal ikke ske igen  ;)

Jeg tror altså mere på loggen, og jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle være muligt at din termostat driller.

Hilsen
Michael

Hm... ikke opdateret min globus... ja jeg kan helt klart se at det er din fejl.
Det er da din opgave at holde øje med det!! :-[ :-[ ;D

Min Log siger:

2013-11-04 18:09:24 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 18:03:17 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 18:03:14 STOPPET -> VENT
 2013-11-04 18:02:18 SLUKKET -> STOPPET
 2013-11-04 17:58:18 DRIFT -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
 2013-11-04 17:36:33 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 17:31:33 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 17:31:28 STOPPET -> VENT
 2013-11-04 17:27:18 SLUKKET -> STOPPET
 2013-11-04 17:23:17 DRIFT -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
 2013-11-04 15:24:40 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 15:18:04 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 15:17:59 SLUKKET -> VENT
 2013-11-04 12:39:20 DRIFT -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
 2013-11-04 03:50:51 OPTÆNDING -> DRIFT
 2013-11-04 03:45:05 VENT -> OPTÆNDING
 2013-11-04 03:45:00 STOPPET -> VENT
 2013-11-04 02:22:01 DRIFT -> STOPPET PÅ UR

Men i SC stod der "Stoppet - temperatur opnået" hvorimod i logge heder der ""Stoppet ekstern kontakt" ???
Men når vi nu er ved loggen...
Kl. 03:50 - Drift
Kl. 12:39 - Stoppet ekstern kontakt

Tidsdiff. 7 timer og 49 min.

kl. 15:24 - Drift
kl. 17:23 - Stoppet ekstern kontakt

Tidsdiff. 1 time 59 min.

kl. 17:36 - Drift
kl. 17:58 - Stoppet ekstern kontakt

Tidsdiff. 22 min.

Godt nok er vores hus ikke godt isolert, men det her er da ikke muligt... ??? :-\

Mvh.
Dennis

Ps. Jeg retter globusen med det samme  :-[
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturmåler i styring eller thermometer på anlæg.
« Svar #11 Dato: Nov 04, 2013, 20:22 »
Joda, termostaten kan godt drille - enig.
Derfor har jeg også lige skiftet batteriet i den, bare for at være sikker!  :P
Det jeg så opdagede var at væggen som den hang på var iskold... måske var det problemet?
Nu har jeg flyttet termostaten til en andet sted.
Så får vi se om det hjælper... hvis ikke må jeg have en ny termostat.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022