Godt nytår Peter,
Forklaringen kan være som Hugo skriver, men det er i hvert tilfælde helt sikkert at der er noget der ikke stemmer !!
Hvis blæserindstillingerne skal være de samme ved 10% drift og ved 50% drift, skal mængden af træpiller også være den samme og det kan den ikke være.
Der er noget helt i skoven med dit fyr

Først og fremmest skal du sikre dig at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten/i dit røgrør.
Dernæst skal du skire dig at brænderen slutter helt tæt til kedlen.
Se efter at der ikke sidder møtrikker på gevindstagene mellem brænderens flange og kedlen, og sørg for at brænderen er skruet ordentligt fast på kedlen.
Kontroller også at tætningsbåndet mellem brænder og kedel er OK.
Hilsen
Michael
Godt nytår!
Har en Woody 10kW med Blackstar kedel. Har døjet med det samme problem efter skift af pilleleverandør. Har stillet luften ved 10/50/100 % ydelse til '9' ved 10%, '9' ved 50% og '17' ved 100%. lyder ikke logisk, men det var hvad der skulle til for at få den rigtige flamme. Nu må vi se over de næste dage, men kan nogen forklare det fænomen?
Mvh
Peter Bue