Forfatter Emne: Kæmpe forbrug  (Læst 9479 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline mortenegeriis

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Kæmpe forbrug
« Dato: Jan 03, 2014, 06:54 »
Hej jeg et 16 kw scotte brænder, kedel og en version10 styring, der er gået pille amok.
Den bruger mellem 40-50 kg i døgnet, og op til 80 kg hvis det blæser lidt, selvom der er trækstabilisator på.
Er der nogen der har et forslag til hvad der kan være galt ?
mvh Morten

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2014, 07:21 »
Et par spørgsmål ?
Er den opdateret ? Find opdatering her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Er der ændret nogle tal i styringen ?
Har du et link til styringen ?
Har du afvejet piller ?
Er der noget ekstra udstyr på ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2014, 09:33 »
80kg på et døgn svarer netop til at den kører 100% i alle 24 timer.

For overhovedet at kunne hjælpe er det nødvendig at besvare michaels spørgsmål, men jeg har lige et par ekstra. ;)

1. Pilleforbruget, er det tal fra styringen du oplyser, eller fylder du 80kg på tanken pr. døgn?
2. Hvor stort er huset?
3. Hvor meget er varmet op? og til hvilken temperatur?
4. Hvor stor er familien?
5. Isolerings graden af huset?
6. Placering af fyret! Inde i huset?, eller staldbygning med langt rør til hus?
7. Hvilken varmekilde havde i før pillebrænderen? og hvad var forbruget?

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2014, 09:57 »
Har du været ved at justere luften og låst den fast på fesk 100% og har glemt at sætte den ned på 10% igen.
Har du mange stop/ start ?
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline mortenegeriis

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2014, 10:46 »
Det er en version 10.032, har været ved at prøve at opdatere den men kan ikke finde der hvor man sidder SD kortet i, og den sidste opdaterings version man kan downloade på selve styringen er 10.032.
huset er 250 kvm og det er det hele der er varmet op til ca 22 grader, huset er middel isoleret og vi bor 4 i det.
fyret står i garagen  ca 15 meter fra huset, og stikledningen er løgstørrør. fyret er 2 år, og har kørt fint indtil for nylig, hvor den pludeslig begyndte at bruge rigtig meget. pillerne er vejet af til 1375 g. det eneste jeg har været inde og pille i er p-led der var en der sagde den skulle stå på 0,1
den køre 50-70 % men køre piller ind 3-4 gange i minutet.
linket til fyret  http://stokercloud.dk/dev/mortenegeriis.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2014, 11:01 »
Du skal tage enderne af styringen, og vippe fronten ud.
Så kan du se hvor SD kortet skal ind.
Hvad stod P og I på før du ændrede dem ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2014, 11:15 »
Hej,

Din PI-regulering er helt i skoven  ???
Fyret går fra 100% til 45% på 3 minutter for igen 5 minutter senere at være på 100%.
Og din kedeltemperatur kommer ikke op på setpunktet.

Sæt P på 2,5 og I på 0,2 som udgangspunkt og juster derfra.

Hvis du ønsker det, kan jeg godt holde lidt øje med det  ;)

P på 0,1 er helt i skoven  ???

Din skakt temperatur er på 12-13oC, så der er koldt hvor fyret står.
Er kedlen ordentligt isoleret ?

Hilsen
Michael

Det er en version 10.032, har været ved at prøve at opdatere den men kan ikke finde der hvor man sidder SD kortet i, og den sidste opdaterings version man kan downloade på selve styringen er 10.032.
huset er 250 kvm og det er det hele der er varmet op til ca 22 grader, huset er middel isoleret og vi bor 4 i det.
fyret står i garagen  ca 15 meter fra huset, og stikledningen er løgstørrør. fyret er 2 år, og har kørt fint indtil for nylig, hvor den pludeslig begyndte at bruge rigtig meget. pillerne er vejet af til 1375 g. det eneste jeg har været inde og pille i er p-led der var en der sagde den skulle stå på 0,1
den køre 50-70 % men køre piller ind 3-4 gange i minutet.
linket til fyret  http://stokercloud.dk/dev/mortenegeriis.html
« Senest Redigeret: Jan 04, 2014, 11:16 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline mortenegeriis

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2014, 13:23 »
Så er i og p justeret.
Skakttemperaturen har aldrig været højere. Der er heller ikke isoleret der hvor fyret står. har det nogen betydning at fyret står koldt ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2014, 13:45 »
Det har ikke den helt store betydning at dit fyr står i et koldt lokale.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2014, 15:10 »
Jeg syntes nu at de 40-50kg virker rimelig. Koldt fyrrum og Løgstørrør er jo ikke det bedste, når vi ser økonomisk på det.
Mit bud er at det koster mindst 10-15% (men det er et gæt)

Det er jo et pænt stort hus, med en god komfort temperatur :) det koster nu engang lidt.

Nu skriver du at det pludselig begyndte at bruge rigtig meget! hvad er normalt?, og hvor mange ton har du brugt de forrige år?

Ligger der en masse uforbrændte piller i aske skuffen?, eller er kedlen helt hvid indvendig?

Mvh. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline mortenegeriis

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2014, 23:21 »
Omkring 9 tons. Der ligger ikke halv brændte piller i bunden, de er brændt helt væk. Pillerne akser ikke ret meget, men asken bliver tit hvid.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2014, 17:59 »
9 ton til et 250m2 velopfyret hus, anser jeg for ganske rimelig, og matcher ganske fint de andre huse med pillefyr som jeg kender til.

Er asken helt hvid, vil jeg mene at der er et overskud af luft. Der er vel asken i bunden vi taler om, for lige over for brænderen og under låget, kan asken godt være grålig uden at det betyder det store.

Mvh. kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2014, 18:37 »
Det pyntede jo ganske godt på reguleringen  ;)
Det er ikke sikkert at de PI værdier jeg gav dig er helt perfekt til dit anlæg, men det er et godt udgangspunkt for de fleste  ;)
At dømme efter det seneste døgn, er det ikke helt i skoven.

Lad os høre om det hjælper på forbruget.

Hilsen
Michael

Så er i og p justeret.
Skakttemperaturen har aldrig været højere. Der er heller ikke isoleret der hvor fyret står. har det nogen betydning at fyret står koldt ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1023
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2014, 19:03 »
Hvor bliver din retur temperatur målt?
Den viser 8 grader !!!!!
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline mortenegeriis

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe forbrug
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2014, 19:10 »
Det er kun op af siderne og på låget asken er hvid. Returføleren ligger bare på gulvet, fordi jeg har været ved at lave noget om på rørene. De der p og i værdier hvad er det lige de gør ?