Forfatter Emne: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på  (Læst 14749 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Dato: Feb 04, 2014, 21:28 »
Jeg har set at der er kommet en version 10.0468 på listen over firmwareversioner når jeg går ind i download på min styring.
Hvis jeg indlæser den, hvad skal jeg så være opmærksom på at få indstillet fra min nuværende 10.0467?
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2014, 21:49 »
opgraderede fra V.10,032 og det eneste jeg stillede på var den nye funktion "min. dosering/kørsel" under snegl.
Hvis ikke den ændres vil den stå til 5 gram. Her er det sådan at hvis man kører over 5 kw er det mængden pr indfyring der ændrer sig, og hvis man kører under 5 kw. er det tiden mellem indfyringer.
Førhen kørte 10 kw fyr fast med 10 gram, og 16 kw med 16 gram. Det gjorde at det altid var tiden mellem indfyringer der ændrede sig ved høj og lav drift.
Jeg har ændret min 10 kw fyr til 15 gram, så det altid er tiden mellem indfyring der ændrer sig og det med længere tid som før.
Alt andet var som før opgradering (de tal man selv har ændret). :)
Så lige på dine grafer og det ser ud til at I leddet er for stort ;)
« Senest Redigeret: Feb 05, 2014, 00:12 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2014, 05:24 »
OK - det lyder som noget der er rimeligt simpelt at få på plads

Det kan meget vel være at du har ret i at mit PI ikke står som det skal. Men det mest underlige er at nogen gang så kører det som en lineal (natten til i dag er et eksempel) og til andre tider er der hakker i det.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2014, 09:57 »
Hvad er dine PI tal, da muligvis er det dem begge der er for store.
Nu er det sådan at hvor meget den indfører kan somme tider svinge, og forbruget også. Det ser ud som om at når fyret først kommer i selvsving har den svært ved at rette sig til igen ;)
OK - det lyder som noget der er rimeligt simpelt at få på plads

Det kan meget vel være at du har ret i at mit PI ikke står som det skal. Men det mest underlige er at nogen gang så kører det som en lineal (natten til i dag er et eksempel) og til andre tider er der hakker i det.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2014, 17:29 »
2.0 og 0.19
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2014, 17:46 »
Prøv med P = 2,5 og I = 0,15 ;)
Tror det er en for lille forskel mellem P og I der gør det.
2.0 og 0.19
« Senest Redigeret: Feb 05, 2014, 17:55 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2014, 18:04 »
Hvad skete der lige kl. 14:30 ?
...det har kørt flot indtil der, og pludselig går det fra en stille og rolig 40-45% drift til fuld skrald.
Samtidig begynder både kedeltemperatur og returtemperatur at flakke op og ned, selv med konstant 100% drift.
I den ustabile periode er røggastemperaturen pænt stabil, så noget tyder på at det er dit varmeforbrug der svinger kraftigt.
Det underbygges af at svingene hele tiden starter på returen og så følger fremløbet (kedlen) senere med.

Hilsen
Michael

OK - det lyder som noget der er rimeligt simpelt at få på plads

Det kan meget vel være at du har ret i at mit PI ikke står som det skal. Men det mest underlige er at nogen gang så kører det som en lineal (natten til i dag er et eksempel) og til andre tider er der hakker i det.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2014, 05:17 »
Der var ingen hjemme på daværende tidspunkt så jeg ved ikke lige hvad det er som sker.
Men det sker jævnligt at der er en periode med rolige grafer hvor efter der pludselig går fuldstændig rutsjebane i det.
Jeg har ikke lagt mærke til noget bestemt der kan være skyld i det.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2014, 05:47 »
Hej,

Ok men det der undrer mig er at både returtemperatur og kedeltemperatur fiser op og ned selv om drift% er konstant på 100% og røggastemperatuen samtidig er stabil.
Som skrevet tidligere kan man se på temperaturkurverne at svingene starter på returtemperaturen og derefter "kopieres" til kedeltemperaturen.
Det leder mig til at være sikker på at svingene skyldes noget i varmeaftagerne og ikke i fyret.

Prøv evt. at aflukke noget af varme anlægget i perioder og se om du derved kan spore årsagen.

Hilsen
Michael


Der var ingen hjemme på daværende tidspunkt så jeg ved ikke lige hvad det er som sker.
Men det sker jævnligt at der er en periode med rolige grafer hvor efter der pludselig går fuldstændig rutsjebane i det.
Jeg har ikke lagt mærke til noget bestemt der kan være skyld i det.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #9 Dato: Feb 06, 2014, 07:35 »
Hej MHES, kan det ikke være luft der gør det ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #10 Dato: Feb 06, 2014, 13:21 »
Jo, dét kan være luft i systemet,  men det passer ikke så godt sammen med at fyret i lang tid kører på 100% eller deromkring (flere timer).

Hilsen
Michael

Hej MHES, kan det ikke være luft der gør det ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #11 Dato: Feb 06, 2014, 14:59 »
hvilken type ventil, har du til at styre returtemperaturen ?

Hilsen Anders

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #12 Dato: Feb 06, 2014, 19:11 »
Jeg mener at huske at den ventil der sidder der er:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/ventilhus-lige-3-4-p2943
Og mon så ikke der sidder en
http://www.vvs-eksperten.dk/index/termostat-20-70gr-p2944
på den

Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #13 Dato: Feb 09, 2014, 17:24 »
Bare 'for sjov' så har jeg lige prøvet at slukke for mit gulvvarmeanlæg her for et par timer siden og straks begynder kurverne at flade ud og se mere rigtige ud (bortset fra at jeg godt ville have lidt mere på røgtemperaturen)
Jeg fatter ikke hvad det er i det gulvvarmeanlæg der gor at det kommer til at se sådan ud.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 10.0467 -> 10.0468 hvad skal jeg stille på
« Svar #14 Dato: Feb 09, 2014, 17:36 »
Hej,

Det er simpelt  ;)
Du har sikkert en blandekreds til din gulvvarme, hvor fremløbstemperaturen sænkes til 30-40oC.
Det vand sendes så gennem gulvvarmeslangen og køles yderligere ned, hvorefter det returneres til fyret.
Dine gulvvarmekredse styres sikkert af nogle trådløse termostater, som tænder og slukker for flowet i gulvvarmeslangerne.
Når gulvvarmen ikke er åben (termostaten kalder ikke på varme) kommer der ikke noget koldt vand retur fra gulvvarmekredsen, men når termostaten åbner, så kommer der en ordentlig røvfuld koldt vand tilbage til fyret.
Det forklarer hvorfor dine sving altid starter med et ordentligt dyk i returtemperaturen, efterfulgt af et kraftigt dyk i kedeltemperaturen.
Når så fyret sparker røv for at få temperaturen op igen og er ved at være oppe, så lukket gulvvarmen igen og nu kommer der pludselig ikke koldt vand retur mere.

Jeg har selv ca. halvdelen af huset opvarmet med gulvvarme, men jeg tilpasser fremløbstemperauren til gulvvarmekredsene så de næsten altid kalder på varme, altså kun lige kan følge med.
Det gør at jeg ikke får disse "fuld knald frem og fuld knald tilbage" kørsler.

Hilsen
Michael


Bare 'for sjov' så har jeg lige prøvet at slukke for mit gulvvarmeanlæg her for et par timer siden og straks begynder kurverne at flade ud og se mere rigtige ud (bortset fra at jeg godt ville have lidt mere på røgtemperaturen)
Jeg fatter ikke hvad det er i det gulvvarmeanlæg der gor at det kommer til at se sådan ud.
« Senest Redigeret: Feb 09, 2014, 17:37 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html