Det er nogle detaljerede tal for din PI-regulator, som gøre det nemmere at indregulere den hvis altså man kender til teknikken bagved

DIF er den aktuelle difference mellem setpunkt og aktuel kedeltemperatur
SUM er den summerede difference (bruges af I-leddet)
P er P-leddets aktuelle bidrag
I er I-leddets aktuelle bidrag
T er summen af P og I bidragene
GAIN P er den aktuelle P-faktor, da den under opstart og VVB-drift midlertidigt ændres fra det indstillede.
Man kan altså se på dine aktuelle tal at fyret er 0,2
oC over setpunktet, og at drift% udelukkende kommer fra I-leddet.
Hilsen
Michael
Jeg stod lige og kiggede på displayed i styringen efter rens. Med pil ned kommer et billede der angiver disse værdier : DIF = -0,2 SUM = 25,8% P = 0% I = 26% T = 26% GAIN P = 1,2
Hvad er det lige disse tal angiver ?