Hej Lars,
Det er nok ikke helt så simpelt som du tror

NTC følere har ikke en lineær karatestik, men er defineret ved en kurve.
NTC følere specificeres ved to værdier R
25 og B
25/100, hvor R
25 specificerer modstanden ved 25
oC og B
25/100 specificerer coefficienten for ændring (kurven om du vil).
De NTC-følere som NBE bruger har en R
25 på 10 kOhm, men jeg kender ikke lige deres B
25/100.
Der findes mange forskellige B
25/100 standarder, men et par almindelige for 10 kOhm er:
- 3900 som giver ca 3,6 kOhm ved 50
oC
- 3380 som giver ca 4,1 kOhm ved 50
oC
Begge følere skal nok virke i en styring men de vil vise forskelligt 4-5
oC.
***update***
Jeps, så havde XKFC lige postet en tabel som siger 3,6 kOhm som nok skal være rigtigt

...nu er det blot én af standarderne, men en meget brugt en så det er meget sandsynligt at det er korrekt

Hvis vi tager det for givet, skal du altså lede efter NTC følere med R
25 på 10 kOhm og B
25/100 på 3900

Hilsen
Michael
Hej
Jeg overvejer at købe et par billige NTC sensorer på ebay.com men jeg kommet lidt i tvivl om hvad jeg skal købe.
Det har før været oppe herinde i forum men kan ikke se det har haft fokus om hvilken termistor type føleren er bygget på andet end det er 10k ohm.
Mit spørgsmål er så hvor mange ohm's modstand skal en Woddy 7.0 - 10.0 styring have i input for at måle/læse/vise 50 grader celsius?
Som jeg opfatter det er det ret væsentligt for den kurve føleren udlæser!
Håber nogen har et svar eller kan måle en NBE leveret føler!
Venlig hilsen
/Lars