dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket
Udskriv
Sider: [
1
]
Gå ned
Forfatter
Emne: dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket (Læst 2924 gange)
0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.
kirkholt
Beta tester
Guru
Indlæg: 81
Respekt optjent: +1/-1
dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket
«
Dato:
Jul 29, 2014, 16:21 »
Hej
Vi tog på ferie natten til søndag d. 6/7 og kom hjem natten til den 26/7.
I den mellemliggende periode var fyr og styring slukket, og strømmen afbrudt.
Alligevel viser stokercloud et dagligt forbrug i perioden:
http://www.stokercloud.dk/dev/showconsumegraph.php?mac=kirkholt
Hvorfor det ?
mvh
Ole Kirkholt
«
Senest Redigeret: Jul 29, 2014, 16:25 af kirkholt
»
Logget
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
Kompressorrens
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
rilleberg
Øvet
Indlæg: 15
Respekt optjent: +1/-0
Novice
Sv: dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket
«
Svar #1 Dato:
Aug 09, 2014, 14:32 »
Jeg har lige erfaret det samme!
Logget
BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667
Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
Kompressorrens
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468
JLO
Prof
Indlæg: 41
Respekt optjent: +3/-1
Olsenbanden2
Sv: dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket
«
Svar #2 Dato:
Aug 09, 2014, 14:44 »
Samme her fyr har været afbrudt fra 22/7-30/7. alligevel er der registreret et forbrug på ca. 70-75kg.
Har givet fejlen videre til VVS installatør, som har videregivet det til NBE.
Logget
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
Bo Frede
Begynder
Indlæg: 5
Respekt optjent: +0/-1
Sv: dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket
«
Svar #3 Dato:
Jan 02, 2015, 22:14 »
og hvad var så løsningen på det
Logget
JLO
Prof
Indlæg: 41
Respekt optjent: +3/-1
Olsenbanden2
Sv: dagligt pilleforbrug i stokercloud selvom fyr og styring har været slukket
«
Svar #4 Dato:
Jan 02, 2015, 22:27 »
Mener at problemet forsvandt efter opdatering til v7.0515
Men mangler stadig Juli og august mdr. efter denne opdatering.
Så træerne vokser ikke ind i himlen.
MVH. Jesper Olsen
Logget
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"