Forfatter Emne: Alarm - Varm skakt  (Læst 13697 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Alarm - Varm skakt
« Dato: Aug 08, 2014, 21:24 »
Hej i forummet.
Jeg har så efter 3 måneder nydt godt af mit nye Black star pille fyr.
Men, i dag lavede den lige en bøvs. Alarm varm skakt.
 Jeg havde fra stokercloud ændret ur perioden da den var igang med at tænde op, så den skulle lukke ned.
Og jeg tænkte at de piller smed den nok i aske bakken når den lavede en rens/komp rens.
Men da jeg gik ud til fyret senere, opdagede jeg at den stod med alarm.
Jeg kunne så konstatere at el tænderen var rød glødende. Jeg flåede så stikket ud af stik kontakten, og startede fyret op på ny, og det startede.
Men mit spørgsmål er, skulle el tænder ikke slukke efter 10 min, som den er indstillet til i menuen. Selv om den er blevet " forstyrret" i en optænding.

Mvh.
René

« Senest Redigeret: Aug 08, 2014, 21:27 af Finansen »
10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #1 Dato: Aug 08, 2014, 21:31 »
Hej René,

Jo, det skulle den, altså slukke  :)
Hvilken software version har du ?

Hilsen
Michael

Hej i forummet.
Jeg har så efter 3 måneder nydt godt af mit nye Black star pille fyr.
Men, i dag lavede den lige en bøvs. Alarm varm skakt.
 Jeg havde fra stokercloud ændret ur perioden da den var igang med at tænde op, så den skulle lukke ned.
Og jeg tænkte at de piller smed den nok i aske bakken når den lavede en rens/komp rens.
Men da jeg gik ud til fyret senere, opdagede jeg at den stod med alarm.
Jeg kunne så konstatere at el tænderen var rød glødende. Jeg flåede så stikket ud af stik kontakten, og startede fyret op på ny, og det startede.
Men mit spørgsmål er, skulle el tænder ikke slukke efter 10 min, som den er indstillet til i menuen. Selv om den er blevet " forstyrret" i en optænding.

Mvh.
René
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #2 Dato: Aug 08, 2014, 21:34 »
Hej Michael.
Jeg har for nylig opdateret til v10.0473
10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #3 Dato: Aug 09, 2014, 07:08 »
Hej René,

Ok, om kort tid bliver v10.500 sluppet fri, så kan du jo opgradre til den  ;)
Den fejl du har oplevet burde ikke kunne opstå, man skal kunne reproducere nøjagtig de samme omstændigheder for at kunne teste det.
Jeg er sikker på at Jens (styrings-Jens) ser med her, og er opmærksom på hændelden.

Det eneste jeg kan sige er at det absolut ikke er normalt at den "ter" sig sådan.
Måske har din "indblanding" sendt styringen i tågerne, men det bør stadig ikke ske.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Jeg har for nylig opdateret til v10.0473
« Senest Redigeret: Aug 09, 2014, 07:08 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #4 Dato: Aug 09, 2014, 08:08 »
Hej Michael,

Ja det er også min konklusion at det ikke må ske.
Vil det mon være mulig for NBE eller styrings Jens, at frem provokere denne fejl, for at se hvad der er gået galt.

Jeg ser frem til den nye version :)

Og tak for din tid og svar, du er jo, som jeg kan se i andre post's, altid hurtig på tasterne  :D

Mvh.
René



10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #5 Dato: Aug 09, 2014, 11:53 »
Hej igen,
Nu er jeg jo et meget nysgerrigt væsen  ;) og er ved at kigge lidt på fyret ifbm. denne varm skakt episode i går.
Jeg har så åbnet op ind til styringen, for at kigge lidt ind hjernen på dyret, og kunne se at der på de 6 udgange, ud af de 10, var klippet i de sorte komponenter (ligner ensretter).

Er dette meningen, for det undre mig at man "kun" har gjort det på de 6 udgange, og ikke alle 10.

Mvh.
René
10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #6 Dato: Aug 09, 2014, 14:48 »
Hej René,

Komponenten er sikkert klippet på de udgange der er i brug.
Årsagen er at nogle enheder forbundet til udgangene kan forårsage fejlfunktion på andre udgange hvis komponenten er forbundet.
Det er sikkert din VVS-leverandør der har klippet forbindelsen på de udgange han har tilsluttet.

Hilsen
Michael

Hej igen,
Nu er jeg jo et meget nysgerrigt væsen  ;) og er ved at kigge lidt på fyret ifbm. denne varm skakt episode i går.
Jeg har så åbnet op ind til styringen, for at kigge lidt ind hjernen på dyret, og kunne se at der på de 6 udgange, ud af de 10, var klippet i de sorte komponenter (ligner ensretter).

Er dette meningen, for det undre mig at man "kun" har gjort det på de 6 udgange, og ikke alle 10.

Mvh.
René
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #7 Dato: Aug 12, 2014, 10:01 »
Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..
« Senest Redigeret: Aug 12, 2014, 10:44 af Finansen »
10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7556
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #8 Dato: Aug 12, 2014, 10:51 »
Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..

Problemet kan skyldes dine blæser tal.
Prøv med 19 - 25 - 30 og se om problemet gentager sig.
Sæt min. drift på 10% og juster "Ydelse ved 10% effekt" til der er fin ild ved 10% drift effekt.
« Senest Redigeret: Aug 12, 2014, 10:54 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #9 Dato: Aug 12, 2014, 12:40 »
Hej Michael F.
Tak for dine input, men jeg kan ikke se at blæser tal skal have noget at gøre med el tænderen. Den kører jo bare derud ad, uden at slukke igen, efter de 10 minutter den er sat til i styringen.

Mvh.
René

Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..

Problemet kan skyldes dine blæser tal.
Prøv med 19 - 25 - 30 og se om problemet gentager sig.
Sæt min. drift på 10% og juster "Ydelse ved 10% effekt" til der er fin ild ved 10% drift effekt.
10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7556
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #10 Dato: Aug 12, 2014, 12:53 »
Hej Michael F.
Tak for dine input, men jeg kan ikke se at blæser tal skal have noget at gøre med el tænderen. Den kører jo bare derud ad, uden at slukke igen, efter de 10 minutter den er sat til i styringen.

Mvh.
René

Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..

Problemet kan skyldes dine blæser tal.
Prøv med 19 - 25 - 30 og se om problemet gentager sig.
Sæt min. drift på 10% og juster "Ydelse ved 10% effekt" til der er fin ild ved 10% drift effekt.

Det har de heller ikke direkte, men den prøver at tænde op og derved varmes eltænderen.
Jeg kan se på din graf, at skakt temperaturen er oppe på 79 gr. kl. 8.41, så der må mere luft til for at du får brændt pillerne af.
« Senest Redigeret: Aug 12, 2014, 13:13 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #11 Dato: Aug 12, 2014, 13:34 »
Hej Michael F.
Tak for dine input, men jeg kan ikke se at blæser tal skal have noget at gøre med el tænderen. Den kører jo bare derud ad, uden at slukke igen, efter de 10 minutter den er sat til i styringen.

Mvh.
René

Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..

Problemet kan skyldes dine blæser tal.
Prøv med 19 - 25 - 30 og se om problemet gentager sig.
Sæt min. drift på 10% og juster "Ydelse ved 10% effekt" til der er fin ild ved 10% drift effekt.

Det har de heller ikke direkte, men den prøver at tænde op og derved varmes eltænderen.
Jeg kan se på din graf, at skakt temperaturen er oppe på 79 gr. kl. 8.41, så der må mere luft til for at du får brændt pillerne af.

Hej Michael F,
Det er ikke piller der ligger og brænder, det er el tænderen der er "ild" i (se vedhæftet billed, som er jeg tog, lige da jeg kom ud til fyret). Det er el tænderen som der har varmet skakten op til de 79 grader.
El tænderen formår, af ukendte årsager, nogle gange ikke at slukke efter en optænding.

Mvh René


10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #12 Dato: Aug 12, 2014, 14:30 »
Det ser ikke godt ud det der. Måske du kan lave en factory reset og så opdatere til den nyeste version.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7556
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #13 Dato: Aug 12, 2014, 15:32 »
Hej Michael F.
Tak for dine input, men jeg kan ikke se at blæser tal skal have noget at gøre med el tænderen. Den kører jo bare derud ad, uden at slukke igen, efter de 10 minutter den er sat til i styringen.

Mvh.
René

Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..

Problemet kan skyldes dine blæser tal.
Prøv med 19 - 25 - 30 og se om problemet gentager sig.
Sæt min. drift på 10% og juster "Ydelse ved 10% effekt" til der er fin ild ved 10% drift effekt.

Det har de heller ikke direkte, men den prøver at tænde op og derved varmes eltænderen.
Jeg kan se på din graf, at skakt temperaturen er oppe på 79 gr. kl. 8.41, så der må mere luft til for at du får brændt pillerne af.

Hej Michael F,
Det er ikke piller der ligger og brænder, det er el tænderen der er "ild" i (se vedhæftet billed, som er jeg tog, lige da jeg kom ud til fyret). Det er el tænderen som der har varmet skakten op til de 79 grader.
El tænderen formår, af ukendte årsager, nogle gange ikke at slukke efter en optænding.

Mvh René

Du har 2 eltændere.
Derfor sæt effekten ned til 50% på effekt i menu "eltænder"

 Sæt tal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%20v7%20og%20v10.xlsx
Lav også en frisk pilleafvejning.  :)

Det der sker er at fyret går ud i 10% drift, og derfor tænder det op igen.
        ( derfor juster 10% ilden, med "Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl.)
Og så går det ud pga. for varm skakttemperatur.
2 sammenfaldende fejl  8)

Ps. i menu vejrkompensering har du flueben i "vvb på streng"
Har du ventilen, men ikke sat nogen udgang ?
eller er vvb ikke på strengen efter vejrkompenseringsventilen ?
« Senest Redigeret: Aug 12, 2014, 15:38 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Finansen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm - Varm skakt
« Svar #14 Dato: Aug 13, 2014, 06:22 »
Hej Michael F.
Tak for dine input, men jeg kan ikke se at blæser tal skal have noget at gøre med el tænderen. Den kører jo bare derud ad, uden at slukke igen, efter de 10 minutter den er sat til i styringen.

Mvh.
René

Så skete det igen, og denne gang uden indblanding fra min side.

Nu vil jeg prøve at nedgradere styringen, for det er da efterhånden ikke betryggende at have dette væsen stående i garagen længere.

René..

Problemet kan skyldes dine blæser tal.
Prøv med 19 - 25 - 30 og se om problemet gentager sig.
Sæt min. drift på 10% og juster "Ydelse ved 10% effekt" til der er fin ild ved 10% drift effekt.

Det har de heller ikke direkte, men den prøver at tænde op og derved varmes eltænderen.
Jeg kan se på din graf, at skakt temperaturen er oppe på 79 gr. kl. 8.41, så der må mere luft til for at du får brændt pillerne af.

Hej Michael F,
Det er ikke piller der ligger og brænder, det er el tænderen der er "ild" i (se vedhæftet billed, som er jeg tog, lige da jeg kom ud til fyret). Det er el tænderen som der har varmet skakten op til de 79 grader.
El tænderen formår, af ukendte årsager, nogle gange ikke at slukke efter en optænding.

Mvh René

Du har 2 eltændere.
Derfor sæt effekten ned til 50% på effekt i menu "eltænder"

 Sæt tal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%20v7%20og%20v10.xlsx
Lav også en frisk pilleafvejning.  :)

Det der sker er at fyret går ud i 10% drift, og derfor tænder det op igen.
        ( derfor juster 10% ilden, med "Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl.)
Og så går det ud pga. for varm skakttemperatur.
2 sammenfaldende fejl  8)

Ps. i menu vejrkompensering har du flueben i "vvb på streng"
Har du ventilen, men ikke sat nogen udgang ?
eller er vvb ikke på strengen efter vejrkompenseringsventilen ?

Hej Michael F,
Det er super, tak for input.
Jeg har nedjusteret el tænder effekt fra 70 til 50, og fjernet flueben ved vvb på streng. Aner ikke lige hvorfor denne var "aktiv", for jeg har ikke vejr kompensering  ???

Jeg kan ikke rigtig holde ild i den ved 10% så min. effekt er sat til 15%, der kører den ok.
Men jeg vil da prøve en afvejning og justering igen hertil weekenden, og se om den kan kører 10% ydelse.

Mht. det du skriver om at den går ud ved 10% drift, (15 % for mit vedkommende) og så prøver at tænde igen. Giver jo god mening, Men burde el tænder ikke slukke efter de 10 minutter som den er sat til i menuen.
Jeg vil da mene at når en optænding påbegyndes kigger styringen vel på om der ild, og er der ikke det efter de 10 minutter går den i fejl, og skulle så slukke el tænderen.

Mvh René

10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html