« Dato: Aug 17, 2014, 10:05 »
Hej.

Jeg ved godt det her ikke har noget med opvarmning at gøre, men har ved tidligere lejlighed erfaret at der sidder flere kompetente elektrikere herinde, så prøver alligevel at hente lidt akut hjælp sådan en søndag  :)

Fra morgenen af var strømmen gået. Jeg gik op til tavlen, og så relæet var slået fra. Da jeg hørte buldren, tænkte jeg det bare var et lyn der havde fået den til at slå fra. Jeg slog den  til igen, og den slog fra med det samme. Slog grupperne fra en efter en, og det viste sig at være IHC Tilgang der slår relæet. Jeg har 2 IHC bokse i mit hus. En i kælderen og en på loftet. Jeg har prøvet at afmontere alle 5 ledere i boksen i kælderen. Den slår det stadig. Har ikke prøvet ovenpå endnu, da den sidder rigtig rigtig træls 
Har forsøgt at pille de 3 sikringer i den gruppe ud, og montere dem en efter en. Jeg kan konstatere, at jeg kan få det til at køre på en enkelt fase. De 2 andre faser må være kortsluttet? Evt sådan et IHC relæ eller 2 der er kortsluttet? Hvad siger de kloge folk? Hvad kan jeg prøve? Jeg prøver nu at gå  op på  loftet og afmontere strømmen til den box der sidder på loftet
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nogen kloge elektrikere herinde?
« Svar #1 Dato: Aug 17, 2014, 10:13 »
Hej Jan,

Du har gjort et fint job, lige efter bogen  ;)
Der er ikke tale om en kortslutning, men om en jord-fejl  ;)
Dit HFI/HPFI relæ måler mængden af strøm der løber ind i huset gennem ledningerne og mængden der løber ud af huset gennem ledningerne.
Er der forskel, så slår relæet fra.
Der er altså overgang mellem nogle ledninger i de gruppe du har identificeret og noget med jordforbindelse, sandsynligvis noget i/efter dit IHC-relæ.

Prøv at demontere ledningerne til IHC-relæet og hvis det er der fejlen er, så få fat i en elektriker efterfølgende til at kontrollere installationen med ordentligt grej.

Hilsen
Michael

Hej.

Jeg ved godt det her ikke har noget med opvarmning at gøre, men har ved tidligere lejlighed erfaret at der sidder flere kompetente elektrikere herinde, så prøver alligevel at hente lidt akut hjælp sådan en søndag  :)

Fra morgenen af var strømmen gået. Jeg gik op til tavlen, og så relæet var slået fra. Da jeg hørte buldren, tænkte jeg det bare var et lyn der havde fået den til at slå fra. Jeg slog den  til igen, og den slog fra med det samme. Slog grupperne fra en efter en, og det viste sig at være IHC Tilgang der slår relæet. Jeg har 2 IHC bokse i mit hus. En i kælderen og en på loftet. Jeg har prøvet at afmontere alle 5 ledere i boksen i kælderen. Den slår det stadig. Har ikke prøvet ovenpå endnu, da den sidder rigtig rigtig træls 
Har forsøgt at pille de 3 sikringer i den gruppe ud, og montere dem en efter en. Jeg kan konstatere, at jeg kan få det til at køre på en enkelt fase. De 2 andre faser må være kortsluttet? Evt sådan et IHC relæ eller 2 der er kortsluttet? Hvad siger de kloge folk? Hvad kan jeg prøve? Jeg prøver nu at gå  op på  loftet og afmontere strømmen til den box der sidder på loftet
« Senest Redigeret: Aug 17, 2014, 10:14 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Nogen kloge elektrikere herinde?
« Svar #2 Dato: Aug 17, 2014, 10:31 »
Jeg har lige forsøgt at afmontere de tre faseledninger på boksen ovenpå (det vil sige der går en fase på hver af de relæbokse deroppe) det hjalp intet. Hvis jeg monterer de sidste 2 sikringer i tavlen, slår relæet. Så har nu prøvet at koble alle faser fra de 2 steder (ikke på en gang), burde jeg så ikke have udelukket fejlen? Det har jeg jo ikke, eftersom relæet stadig slår fra. Nu er jeg automekaniker til daglig, og hvis vi har en kortslutning i en bil, og alle forbrugere er koblet fra, kan det da kun være en ledningsfejl (kabel)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Nogen kloge elektrikere herinde?
« Svar #3 Dato: Aug 17, 2014, 12:55 »
Helt så enkelt er det ikke med jordfejl.
Har du checket udvendig lys?
Der er ikke andet at gøre end at isolere fejlen, og så finde ud af hvad der ikke er strøm på.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Nogen kloge elektrikere herinde?
« Svar #4 Dato: Aug 17, 2014, 13:42 »
Xkfc du er fandme en skat!  ;D

Klogede lige lidt i det udvendige lys, og det  viser sig jeg har en gårdlampe der har taget vand ind!

Tusind millioner tak til MHES og xkfc.

Det forum her har (igen)  vist sig at være guld værd  :)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nogen kloge elektrikere herinde?
« Svar #5 Dato: Aug 17, 2014, 15:05 »
Hej Jan,

Så var det altså ikke en jordfejl, men en vand fejl  :D

Godt at du fandt fejlen.

Hilsen
Michael

Xkfc du er fandme en skat!  ;D

Klogede lige lidt i det udvendige lys, og det  viser sig jeg har en gårdlampe der har taget vand ind!

Tusind millioner tak til MHES og xkfc.

Det forum her har (igen)  vist sig at være guld værd  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html