Termostat ventiler
« Dato: Okt 13, 2014, 17:06 »
Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Termostat ventiler
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2014, 17:15 »
Hej Leif,

Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.

Hilsen
Michael

Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2014, 17:28 »
Mine Danfoss ventiler er fra år 2000.
Sidder der en drøvl på dem ?

Hej Leif,

Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.

Hilsen
Michael

Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Termostat ventiler
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2014, 17:34 »
Hej Leif,

Nu er jeg jo ikke synsk, så det kan jeg ikke sige dig  ;)

Nedenfor ser du et billede af en Danfoss ventil med indstillelig flow, det er den blanke ring yderst hvor ventilhovedet monteres.
Hvis du ser godt efter kan du se nogle tal-angivelser på ringen, de bruges til at bestemme flowet.
Ringen trækkes ud (væk fra ventilsædet) og kan så drejes.

Hilsen
Michael





Mine Danfoss ventiler er fra år 2000.
Sidder der en drøvl på dem ?

Hej Leif,

Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.

Hilsen
Michael

Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2014, 17:47 »
Nej de er desværre ikke på mine. Det hele er ud i et stykke (messing).
Det er måske nok lidt i overkanten at skifte alle ventiler ud for det, bare fordi man er perfektionist, og det er en stor hobby ???
Er der en pointe i at skifte, udover ens grafer ? :)
Hej Leif,

Nu er jeg jo ikke synsk, så det kan jeg ikke sige dig  ;)

Nedenfor ser du et billede af en Danfoss ventil med indstillelig flow, det er den blanke ring yderst hvor ventilhovedet monteres.
Hvis du ser godt efter kan du se nogle tal-angivelser på ringen, de bruges til at bestemme flowet.
Ringen trækkes ud (væk fra ventilsædet) og kan så drejes.

Hilsen
Michael





Mine Danfoss ventiler er fra år 2000.
Sidder der en drøvl på dem ?

Hej Leif,

Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.

Hilsen
Michael

Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Termostat ventiler
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2014, 17:59 »
Hej Leif,

Ja da, Danfoss har trods alt ikke lavet drøvlen for at få bedre kurver på returtemperaturen  ;)

Korrekt afstemt flow gennem radiatoren giver den bedste varmekomfort med mindst muligt udsving i rumtemperaturen.
Derudover sikrer det en energieffektiv pumpekaratestik og et minimalt el-forbrug til en moderne pumpe, samt minimerer risikoen for "flow-lyde" fra anlægget.

Hilsen
Michael

Nej de er desværre ikke på mine. Det hele er ud i et stykke (messing).
Det er måske nok lidt i overkanten at skifte alle ventiler ud for det, bare fordi man er perfektionist, og det er en stor hobby ???
Er der en pointe i at skifte, udover ens grafer ? :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2014, 18:17 »
Ja nu er jeg ved at skifte mine ventiler i mine tanker :D.
Ventilerne sidder på blanke tynde rør(måske kobber), og er derfor måske ikke så nemme at skifte eller hvad ?

Hej Leif,

Ja da, Danfoss har trods alt ikke lavet drøvlen for at få bedre kurver på returtemperaturen  ;)

Korrekt afstemt flow gennem radiatoren giver den bedste varmekomfort med mindst muligt udsving i rumtemperaturen.
Derudover sikrer det en energieffektiv pumpekaratestik og et minimalt el-forbrug til en moderne pumpe, samt minimerer risikoen for "flow-lyde" fra anlægget.

Hilsen
Michael

Nej de er desværre ikke på mine. Det hele er ud i et stykke (messing).
Det er måske nok lidt i overkanten at skifte alle ventiler ud for det, bare fordi man er perfektionist, og det er en stor hobby ???
Er der en pointe i at skifte, udover ens grafer ? :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Termostat ventiler
« Svar #7 Dato: Okt 13, 2014, 18:50 »
Hej Leif
Jo da ventilen er jo skruet på, så den kan også skrues af igen. Snup et foto, så er det nemmere. De er jo sikkert monteret med en omløber, så tager det ingen tid at skifte, det der tager længst tid er nok at aftappe og påfylde vandet igen  ;)
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2014, 19:34 »
Det med at indsætte billede kræver vist lidt hjælp  :-[ :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Termostat ventiler
« Svar #9 Dato: Okt 14, 2014, 21:19 »
Hej
Du bruger bare "Vedhæftninger samt øvrige indstillinger", trykker på gennemse. Så finder du dit billede på computeren og vedhæfter, vupti done.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #10 Dato: Okt 15, 2014, 14:51 »
Tak for hjælpen :)
Her er billede af ventilen.
Håber der er nogen der kan sige om det er alm. med 1/2 tomme i begge ender, eller om det er en speciel ventil man skal have.
« Senest Redigeret: Okt 15, 2014, 14:52 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
« Senest Redigeret: Okt 15, 2014, 16:05 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #12 Dato: Okt 15, 2014, 16:14 »
Det der bekymrer mig lidt er hvordan røret bliver tætnet når den bliver skruet på.
Kan ikke lige gennemskue hvordan.
Det ville være træls at købe almindelige 1/2 tommer hvis der er noget specielt ved dem.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Termostat ventiler
« Svar #13 Dato: Okt 15, 2014, 16:34 »
Hej
Nu kender jeg ikke rustfri fittings, men såvidt jeg kan se skal den nederste pakkes med garn og salve på helt traditionel vis, den øverste er en omløber, den skal bare spændes sammen. Vælger du at skifte omløberen med den nye der følger med ventil ved køb, skal den pakkes i radiatoren, med garn osv. Det er altså ingen sag.

Nogen må rette mig, hvis jeg tager fejl.
« Senest Redigeret: Okt 15, 2014, 16:37 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Termostat ventiler
« Svar #14 Dato: Okt 15, 2014, 16:49 »
Hej Leif,

Det du har er en almindelig ventil med en klemringsfitting til kobber- eller stålrør.
Det er ganske almindeligt tilbehør til en Danfoss ventil og du finder dem her på Danfoss' web-side http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/Accessories/HE/Radiatortermostater/Radiatorventiler/Forindstillingsventiler/ecce9354-49ea-425d-8cc4-f7fc9da5de24.html
Klik på + ved "Til stål- og kobberrør.
...de forskellige modeller er til forskellige størrelser ventiler og rørdiameter.


Hilsen
Michael

Det der bekymrer mig lidt er hvordan røret bliver tætnet når den bliver skruet på.
Kan ikke lige gennemskue hvordan.
Det ville være træls at købe almindelige 1/2 tommer hvis der er noget specielt ved dem.
« Senest Redigeret: Okt 15, 2014, 16:52 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html