I dette tilfælde kan vi ikke bruge stokercloud til noget, vi ved jo allerede hvordan kurven vil se ud

så der er ingen grund til at få det bekræftet.
Vi kender også fejlen, så den skal udredes, sneglen skal dosere jævnt for at systemet virker..
Styringen er slet ikke så intelligent som den ser ud til, det er blot en forvokset lommeregner, med 5 faktorer. Pillemængde, luft høj, luft mellem, luft lav, og en temperatur føler. Derfor er det vigtigt at pille doseringen er ensartet, lige meget om det er 900g eller 1800g, ligeledes er det med luften, styringen ved hvor mange piller den hælder ind, og så tilsætter den luft ud fra det, her er det så trækstabilisatoren der skal sørge for at den mængde luft styringen tilsætter er den rigtige.
Hilsen Kenneth