Hej alle
Har købt en ny v10 og har i den forbindelse et spørgsmål.
Anlægs pumpe , komp.rens , rensemekanik er der styr på , da jeg også har en pumpe på shont kresen , som bliver startet af en ekstern termostat 35g, kan en af de ekstre udgange ( L8) sættes op til at klare dette.
Syntes NBE,s manual er temmelig mangelfuld. ???


hilsen Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2014, 11:29 »
Kort ja.

Men jeg kan ikke helt forstå forskellen på din shunt pumpe og din anlægspumpe, skal de ikke køre samtidigt? for så skal de bare på samme udgang.

Eller må du forklare hvad de 2 pumper skal gøre forskelligt og hvordan du styrer anlægspumpen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny styring v10
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2014, 12:17 »
hej

Shunt pumpen starter fra ekstern termostat ved 35g for at varme bunden af kedlen op.
Anlægs pumpen startes af styringen ved 59g og stoppes ved 49g ,det bevirker at der ikke bliver for koldt i bunden af kedlen under opstart.
I manualen står der at alle udgange kan bruges til pumpe styring,men længere nede står at det skal være
L5 eller L6 ,hvis du kigger på nbe,s hjemmeside.  ???

hilsen Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Ny styring v10
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2014, 13:11 »
Udgangene kan frit programmeres. Pumpestyring skulle gerne kunne virke på dem alle
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny styring v10
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2014, 16:49 »
hej

SKM  tak for svar ,det lyder godt da føleren til ekstern termostat næsten fylder hele følerlommen i kedlen til keddeltemperatur måling.   ;)

hilsen Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2014, 17:36 »
Hmm, dit spørgsmål går på om du kan have én udgang til at styre anlægspumpen på ét temperatursæt og en anden udgang til at styre shuntpumpen på et andet temperatursæt, i hvert tilfælde sådan som jeg forstår det.
...og hvis det er tulfældet, så er svaret nej  ;)

Jeg er stadig ikke med på hvorfor der køres med to pumper, en er nok når man bare har en termostatreguleret shuntkreds og det er da noget billigere i drift.

Hilsen
Michael

hej

SKM  tak for svar ,det lyder godt da føleren til ekstern termostat næsten fylder hele følerlommen i kedlen til keddeltemperatur måling.   ;)

hilsen Flemming
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny styring v10
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2014, 18:19 »
hej

MHES det er rigtig forstået og tak for svaret men  ØV ØV   :(

Efter ombytning af ny keddel som skal have 55g varmt vand ind i "bagdelen" og da opbygningen ikke kunne tilgode se dette, derfor den pumpe på shunt kresen.
Det virker perfekt især om sommeren på urstyring, på ca.25 min. er drift temperatur opnået.  :)

hilsen Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #7 Dato: Nov 26, 2014, 18:29 »
Hej Flemming,

En Danfoss TVM-H ventil og én pumpe, vupti al fremløb sendes retur til kedlen indtil den indstillede temperatur opnås, derefter leder efterhånden mere og mere fremløbsvand ud i installationen, dog kun således at returen til kedæen holdes på minimum den indstillede temperatur.

http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/List/HE/Indreguleringsventiler/Termostatiske-cirkulationsventiler/Blandeventil-TVM-H/22b601d1-e285-4929-95f9-649b2ed01353.html

Kedlen opnår hurtigst muligt drifttemperatur, uden brug af ekstra pumpe og dermed strøm, samtidig med at kedlen prioriteres selv før huset  ;)

Det spiller  ;)

Hilsen
Michael


hej

MHES det er rigtig forstået og tak for svaret men  ØV ØV   :(

Efter ombytning af ny keddel som skal have 55g varmt vand ind i "bagdelen" og da opbygningen ikke kunne tilgode se dette, derfor den pumpe på shunt kresen.
Det virker perfekt især om sommeren på urstyring, på ca.25 min. er drift temperatur opnået.  :)

hilsen Flemming
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #8 Dato: Nov 26, 2014, 18:35 »
Hej Flemming,

En Danfoss TVM-H ventil og én pumpe, vupti al fremløb sendes retur til kedlen indtil den indstillede temperatur opnås, derefter leder efterhånden mere og mere fremløbsvand ud i installationen, dog kun således at returen til kedæen holdes på minimum den indstillede temperatur.

http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/List/HE/Indreguleringsventiler/Termostatiske-cirkulationsventiler/Blandeventil-TVM-H/22b601d1-e285-4929-95f9-649b2ed01353.html

Kedlen opnår hurtigst muligt drifttemperatur, uden brug af ekstra pumpe og dermed strøm, samtidig med at kedlen prioriteres selv før huset  ;)

Det spiller  ;)

Hilsen
Michael


hej

MHES det er rigtig forstået og tak for svaret men  ØV ØV   :(

Efter ombytning af ny keddel som skal have 55g varmt vand ind i "bagdelen" og da opbygningen ikke kunne tilgode se dette, derfor den pumpe på shunt kresen.
Det virker perfekt især om sommeren på urstyring, på ca.25 min. er drift temperatur opnået.  :)

hilsen Flemming

Helt enig den Danfoss ventil virker rigtig fint har selv en i str dn20 =1 tomme gevind

Mhes hvor stor et anlæg skal der til før man skal op i en DN 25= 11/4 tomme?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny styring v10
« Svar #9 Dato: Nov 26, 2014, 18:40 »
hej

  " MHES det kunne du godt have fortalt mig for et lille år siden "  ;D ;)

Sådan går det når man ikke er uddannet vvs.  :(

hilsen Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #10 Dato: Nov 26, 2014, 18:53 »
Det står derinde 1,9m3/h gennem DN20 og 3.0m3/h gennem DN25 og så frem med regnemaskinen

1900l med diff 15grader = 33,1 kW, med en diff på 10 = 22,1kW

3000l med diff 15grader = 52,3 kW, med en diff på 10 = 34,8kW

Men må nok gerne overdimensioneres lidt, så pumpen ikke skal knokle for meget, men tror nu også en Alpha2 der skal knokle lidt topper ved omkring 1800l.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2014, 19:00 »
Jamen kære ven...
...informationen har da været frit tilgængelig i min vejledning siden marts 2013  ;)
Se side 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Men selvfølgelig undskylder jeg at jeg har holdt det hemmeligt  :D

Hilsen
Michael

hej

  " MHES det kunne du godt have fortalt mig for et lille år siden "  ;D ;)

Sådan går det når man ikke er uddannet vvs.  :(

hilsen Flemming
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2014, 20:52 »
Har lige fået at vide i min øresnegl at det er ved 1 bar over ventilen, så man kan roligt vælge den store, eller købe en stor pumpe!

Det står derinde 1,9m3/h gennem DN20 og 3.0m3/h gennem DN25 og så frem med regnemaskinen

1900l med diff 15grader = 33,1 kW, med en diff på 10 = 22,1kW

3000l med diff 15grader = 52,3 kW, med en diff på 10 = 34,8kW

Men må nok gerne overdimensioneres lidt, så pumpen ikke skal knokle for meget, men tror nu også en Alpha2 der skal knokle lidt topper ved omkring 1800l.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #13 Dato: Nov 26, 2014, 21:08 »
Fuldstændig korrekt  ;)

Har lige fået at vide i min øresnegl at det er ved 1 bar over ventilen, så man kan roligt vælge den store, eller købe en stor pumpe!

Det står derinde 1,9m3/h gennem DN20 og 3.0m3/h gennem DN25 og så frem med regnemaskinen

1900l med diff 15grader = 33,1 kW, med en diff på 10 = 22,1kW

3000l med diff 15grader = 52,3 kW, med en diff på 10 = 34,8kW

Men må nok gerne overdimensioneres lidt, så pumpen ikke skal knokle for meget, men tror nu også en Alpha2 der skal knokle lidt topper ved omkring 1800l.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #14 Dato: Nov 26, 2014, 23:47 »
Har lige fået at vide i min øresnegl at det er ved 1 bar over ventilen, så man kan roligt vælge den store, eller købe en stor pumpe!

Det står derinde 1,9m3/h gennem DN20 og 3.0m3/h gennem DN25 og så frem med regnemaskinen

1900l med diff 15grader = 33,1 kW, med en diff på 10 = 22,1kW

3000l med diff 15grader = 52,3 kW, med en diff på 10 = 34,8kW

Men må nok gerne overdimensioneres lidt, så pumpen ikke skal knokle for meget, men tror nu også en Alpha2 der skal knokle lidt topper ved omkring 1800l.

Altså man bør vælge den store uanset hvad?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol