Forfatter Emne: Kedeltemperatur og regulering?  (Læst 6600 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Bendix86

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Kedeltemperatur og regulering?
« Dato: Dec 25, 2014, 09:59 »
Hej

Jeg har en lille udfordring med mit pillefyr som jeg håber I kan hjælpe mig med.

For 3 måneder siden skiftede jeg temperaturføleren til kedlen da denne viste at vandet i kedlen var 80 grader, selvom fyret havde været slukket i flere dage.
Indtil for et par uger side fungerede det helt upåklageligt. Fyret viste igen at temperaturen var 70 grader selvom det havde været slukket i flere dage. (I begge tilfælde viste termometeret på væggen under 20 grader).
Så jeg er sikker på at det er kedeltermometeret dem er galt med.

Mit spørgsmål er så: Hvad kan årsagen eller årsagerne være til det?
Kan det være for mange starter der gør at kedeltermometeret går i stykker?


Jeg har i nogle perioder tændt fyret i ca 3-5 timer om dagen. Enkelte gange har det kørt henover natten. Et par gange har jeg glemt fyret og så har det selv været gået ud når jeg kommer ud til det.
Jeg tænker at fyret må give mere varme end der har været behov for. Min PID indstilling på fyret er:
P 5,0
I 0,5
D 10,0

Og temperaturindstillinger er:
Kedeltemperatur 60
Diff 10
VVB 0
VVB diff 10
Pumpe 60

Kan jeg indstille P til f.eks. 2 og derigennem sikre at fyret giver mindre gas når den ønskede kedeltemperatur er nået?
Kan jeg købe en styring der gør at fyret bedre kan tilpasses det varmebehov vi har?
Vi har en masseovn der står for langt størstedelen af opvarmningen, så det er kun når der er frostgrader vi har behov for at fyret kører. Derudover kan vi have behov for nogle enkelte dage engang imellem. Derfor har jeg også tænkt på at sætte urstyring på. Men det giver jo næsten det samme som bare selv at slukke det efter ca 4 timer.

Til sidst vil jeg høre om man kan købe disse NTC følere (under indstillinger er der valgt NTC føler) fra Kina?
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Waterproof-NTC-10k-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-New/141375373152?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Dc9e594eb40fc4b189b621256e53fb857%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D111108262242&rt=nc&tfrom=111108262242&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal

Jeg tænker at man kan klippe det hvide stik af og sætte ledningen i styringen.
Jeg har et par gange købt en i DK til ca 140 kr/stk. Og det bliver ret dyrt i længden.

Jeg håber at I kan hjælpe en nybegynder i træpilleland.

Venlig hilsen

Christian

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2014, 10:06 »
Lige for at være sikker på tingene.
Hvilken styring og version er det du har ? ( du kan se version nr. på chippen inde i styringen )
Er det på styringen du ser temperaturen, eller er det på en anden viser ?

Ja, du kan få en mere rolig driftkurve hvis du justere på PID reguleringen.
Et forslag kunne være P = 2.5  I = 0.10 og D = 0 ( nul )
men der skal vi kunne se driftkurver for at nå nogle fornuftige tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Bendix86

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2014, 13:03 »
Lige for at være sikker på tingene.
Hvilken styring og version er det du har ? ( du kan se version nr. på chippen inde i styringen )
Er det på styringen du ser temperaturen, eller er det på en anden viser ?

Ja, du kan få en mere rolig driftkurve hvis du justere på PID reguleringen.
Et forslag kunne være P = 2.5  I = 0.10 og D = 0 ( nul )
men der skal vi kunne se driftkurver for at nå nogle fornuftige tal.

Det er version SCT 6.34 10 kW. Skrevet bag på chippen.

Kan jeg blot ændre PID til det du foreskriver og så se hvad der sker? Hvordan kan man se driftskurver?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2014, 13:36 »
Ja, foretag bare ændringen.
Går det hele i selvsving, kan du jo altid gå tilbage til de gamle tal.
Hvis du vil se kurver skal styringen tilsluttes en Pc med StokerKontrol.
Kig her  http://www.stokerkontrol.dk/
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2014, 13:52 »
Hej
Synes ikke det er normal praksis at temp følere står af, og så endda flere gange. Har du tjekket at ledningerne fra føleren  er spændt ordentlig i terminalen.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Bendix86

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #5 Dato: Dec 25, 2014, 15:06 »
Hej
Synes ikke det er normal praksis at temp følere står af, og så endda flere gange. Har du tjekket at ledningerne fra føleren  er spændt ordentlig i terminalen.

På selve chippen er den sat ind de stik de skal og disse er skruet fast.

I selve kedlen har jeg skubbet den ind i dyklommen (ca 10 cm) og kommet en smule isolering i åbningen. Derefter er ledningen sat fast med strips.
Jeg snakkede med ham der solgte NTC føleren og han mente ikke det var nødvendigt med varmepasta.
Jeg har altså ikke haft dyklommen ude af fyret.

1. Gang det gik galt kunne jeg se at der ved rensningen var et spjæld i toppen af de bagerste kammer der ikke var lagt ordentligt på plads. Jeg ved ikke om det kan have noget at sige?

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2014, 15:20 »
Jeg har "mistet" en kedelfølere, ved at jeg ikke havde været opmærksom på min ledningsførelse. Den kom i klemme mellem topdækslet og de to stykker vinkeljern, på bagsiden af kedlen. Så viser den også høje temperature.

Offline Bendix86

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2014, 17:31 »
Jeg har "mistet" en kedelfølere, ved at jeg ikke havde været opmærksom på min ledningsførelse. Den kom i klemme mellem topdækslet og de to stykker vinkeljern, på bagsiden af kedlen. Så viser den også høje temperature.

Blev den så på den temperatur den var da ledningen blev klemt?

Det der undre mig er at når jeg slukker fyret står den på f.eks. 30 grader(20 grader for meget ift. Den faktiske temperatur). Hvis jeg så tænder fyret igen, stiger den målte temperatur. Dvs at føleren virker, men viser en for høj temperatur. Når jeg så sætter en ny føler på ,er temperaturen rigtig målt og på f.eks. 10 grader igen når fyret har været slukket.

Jeg har prøvet at montere den føler der viser for højt og når denne monteres igen viser den stadig for højt.

Det er som om at 0-punktet i føleren blot ændres.

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2014, 18:30 »
Hej
Er styringen indstillet til den rigtige type føler, hvis dette kan ændres
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Bendix86

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kedeltemperatur og regulering?
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2014, 20:00 »
Hej
Er styringen indstillet til den rigtige type føler, hvis dette kan ændres

Ja den er sat til NTC i styringen.