Længe om at lave varmt vand.
« Dato: Jan 19, 2015, 07:00 »
Hej

Jeg syntes jeg oplever anlægget er blevet længe om at lave varmt vand?
I starten gik der ikke langtid så var vvb oppe på normal temp. men nu går der timer.

Er det bare mig der er for utålmodig eller virker det mærkeligt?
Jeg har gået og tænkt om der kunnen være luft i vvb men det ved jeg ikke om der over hoved kan være?

Nogen der kan hjælpe mig?

Med venlig hilsen

Kasper Svensson
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kasper.svensson

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2015, 07:11 »
Først, hvordan styrer du det varme vand, fyret bestiller jo en del, så jeg regner med der er tale om en shunt eller retur ventil?

Problemet set her til morgen er at fremløbs temperaturen kun lige er lidt højere end det varme vand og så afsættes der ikke så meget varme til VVB. Det kunne løses ved at justere din PI lidt mere aggresivt eller hæve kedel temperaturen til 70grader, men hvis ikke du ligefrem skal tage kolde bade ville jeg hoppe op og falde ned på det, da fyret jo justere pænt.

Din VVB står så også lidt højt i temperatur, en 56-57 grader skulle være nok.

Og til sidst, ja, der kan godt være luft i VVB'en (altså i varme spiralen).


Hvis det er gået hurtigere før, kan de være fordi kedlen var oppe i temperatur, eller fordi pumpen står lidt lavt og når huset så aftager meget, kommer der ikke så meget til VVB.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2015, 20:54 »
Hvilken type varmtvandsbeholder har du?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline Kasper2908

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2015, 06:45 »
en metro 120L combi, meningen var at den skulle køre på el om sommeren men det tror jeg mpske jeg vil lave om på..
jeg har fået sat et par kugleventiler så jeg kan lukke huset af, så regnede jeg med at fyret kunne lave varmt vand..

Kasper

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2015, 08:38 »
Du svarer ikke på mit spørgsmål til hvordan du styrer tempraturen i VVB'en.

Kuglehaner og den nuværende løsning er nok ikke den bedste, medmindre det er en 2 vejs ventil du har på VVb'en.

en metro 120L combi, meningen var at den skulle køre på el om sommeren men det tror jeg mpske jeg vil lave om på..
jeg har fået sat et par kugleventiler så jeg kan lukke huset af, så regnede jeg med at fyret kunne lave varmt vand..

Kasper
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Kasper2908

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2015, 11:36 »
Hov det må du undskylde det gjorde jeg vist heller ikke.

jeg styre temp. på det varme vand med en alm radiatore termostat (tror jeg det hedder)

hvorfor vil det ikke virke med min sommer løsning? hvis fyret kun skal starte og lave vartmvand uden at skulle varme alle rørene op er det så ikke fint?

Kasper

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2015, 12:01 »
Det er nok en returventil!

Jo men vi kan se at flowet er lille (opvarmningen langsom), og ved sommerdrift, skal fyret bare starte, varme vandet og lukke ned. Derfor ønsker du fuldt flow mens fyret er tændt og til dette er 2 eller 3 vejs ventiler styret af fyret mere velegnede. Du kan med dem også slippe af med varmen i kedlen til huset efterfølgende, i stedet for bare at spilde det i fyrrummet.

Primære problem mener jeg dog er at flowet i ventilen er for lille, til at være effektiv og bliver lavest sidst i cyklus.

Husk også når fyret starter er VVB allerede nede i temperatur. Hvis tempreraturen så falder fordi man går i bad og fyret er 5 minutter om at starte, 5 minutter om at blive varmt nok til at varme på VVB og denne så varmes langsomt, så tager man pludselig kolde bade.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2015, 12:45 »
Husk når du lufter varmespiralen ud, at lade vandet løbe et stykke tid.
Hold et krus eller andet under og tap et helt krus. Der står en del vand i varmespiralen, der skal ud før evt. luft fra toppen af spiralen kommer ud.

Hvis det kun er dette(luft i spiralen), som er årsagen, ville det være nemt.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2015, 14:08 »
Din sommer-løsning er ikke optimal, men vil helt klart virke efter hensigten. Det virkede i hvert fald fint ved mig da jeg havde dette setup... Opvarmningen af VVB vil da nok være hurtigere om du ikke havde returventilen som flowbegrænser, men i mit tilfælde tog det ca en time at hæve 150l Vølund 15grader med start af fyr osv... Det var meget acceptabelt✔

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2015, 14:38 »
Hullet i sådan en ventil er mindre end røret ja, meeen det blir jo større øjeblikkeligt igen. Tvivler på at sådan en ventil har den helt store indvirkning på flowet
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2015, 21:28 »
Problemet med ventiler af den type på VVB'en ved sommerdrift er at den stille og roligt negrænser flowet i takt med at VVB'en bliver varmet op.
Har man konstant varme på systemet er det ikke noget problem, men om sommeren med udelukkende VVB-drift vil det ikke være optimalt, helt som Sophus og Steffen påpeger  ;)

Man kan dog få det til at spille om sommeren også hvis man blot afmonterer termostathuset.

Hilsen
Michael

Hullet i sådan en ventil er mindre end røret ja, meeen det blir jo større øjeblikkeligt igen. Tvivler på at sådan en ventil har den helt store indvirkning på flowet
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2015, 09:04 »
Helt rigtigt, Godt fif  ;)


Problemet med ventiler af den type på VVB'en ved sommerdrift er at den stille og roligt negrænser flowet i takt med at VVB'en bliver varmet op.
Har man konstant varme på systemet er det ikke noget problem, men om sommeren med udelukkende VVB-drift vil det ikke være optimalt, helt som Sophus og Steffen påpeger  ;)

Man kan dog få det til at spille om sommeren også hvis man blot afmonterer termostathuset.

Hilsen
Michael

Hullet i sådan en ventil er mindre end røret ja, meeen det blir jo større øjeblikkeligt igen. Tvivler på at sådan en ventil har den helt store indvirkning på flowet
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Længe om at lave varmt vand.
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2015, 10:22 »
Lyder rigtigt, men man kan ikke udnytte spildvarmen :'( og husk at stille pumpestop højt, så ikke kedlen tømmer VVB'en op gennem skorstenen ;)


Problemet med ventiler af den type på VVB'en ved sommerdrift er at den stille og roligt negrænser flowet i takt med at VVB'en bliver varmet op.
Har man konstant varme på systemet er det ikke noget problem, men om sommeren med udelukkende VVB-drift vil det ikke være optimalt, helt som Sophus og Steffen påpeger  ;)

Man kan dog få det til at spille om sommeren også hvis man blot afmonterer termostathuset.

Hilsen
Michael

Hullet i sådan en ventil er mindre end røret ja, meeen det blir jo større øjeblikkeligt igen. Tvivler på at sådan en ventil har den helt store indvirkning på flowet
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt