Hej,
Lad os lige slå fast at en returtemperatur føler ikke
sikrer mod for lav returtemperatur til kedlen, det er noget returshunten klarer, føleren er udelukkende en visning af temperaturen

Vejrkompenseringen
kan i nogle tilfælde give et reduceret forbrug, men det kræver at en rimelig del af rørføringen ligger udenfor det område der skal opvarmes og har et rimeligt varmetab, altså f.eks. hvis man har rørstrenge i jorden mellem bygninger eller dårligt isolerede rør i uopvarmede rum (skunkrum, krybekældre osv.).
Løsningen med en (eller flere) termostater tilsluttet EXT. indgangen i styringen kan ofte lede til en hurtig og let besparekse.
Fidusen er at fyret kan startes/stoppes vha. at tænde/slukke forbindelsen mellem de to klemmer, altså en slags fjernbetjening.
Hvis du opsætter er termostat i det/de rum som man typisk opholder sig i, kan man lade den/disse termostater styre driften af fyret.
Det betyder at når solen eller andet opvarmer rummet, så stopper fyret

Funktionen EXT. er i øvrigt ikke begrænset til V6, V7 og V10 styringer, den findes også på V4 og V5 styringer

Hilsen
Michael
Røgtemp føler er rar og have , man kan bruge den til og se om kedlen trænger til rengøring .
Retur føler sikre din mod for lav retur temp som kan give kondens i kedel = tæring .
Vejr kompensering vil kunne give dig et lavere forbrug, mens der nok ikke kan spares meget ved de 2 følere hvis du ellers renser kedlen jævnligt 
Du ville nok også kunne få et lavere forbrug ved brug af ur styring og rumtermostat .