Hej Morten,
Nu skal du ikke lede længe efter din rensemekanisme...
...den findes ikke på en RTB

Jeg har ikke haft behov for at kalibrere min ilt-sonde i de 12 måneder min RTB har kørt.
I øvrigt skal du være opmærksom på at ilt-sonden ikke nødvendigvis viser rigtigt efter flere timer uden drift.
Ilt-sonden har et indbygget varmelegeme som holder den på en minimum temperatur, men røggassen er også medvirkende til at opvarme sonden og dermed give et anderledes resultat.
derfor er det vigtigt at kalibrering foretages med samme udgangspunkt hver gang, altså enten med helt kold kedel eller kort tid efter at fyret er stoppet.
Det er ikke så vigtigt at hvilken situation du vælger, bare det er den samme hver gang

Jeg har selv konstateret at min iltsonde viser mest korrekt under drift, hvis den kalibreres kort tid efter at fyret er stoppet, men samtidig er det vigtigt at kedlen får al den luft den kan eller at ilt-sonden tages ud i fri luft.
I praksis gør jeg det at jeg stopper fyret og når brænderen er færdig med at "lukke ned", tager jeg brænderen af.
Når fyret så har stået ca. 5 minutter i den tilstand, laver jeg kalibreringen.
Det betyder at ilt-sonden er varm og at der er masser af "frisk luft" i kedlen.
Når jeg så efterfølgende kontrollerer ilt-sonden mod min røggasanalysator under drift, så passer de fint sammen.
Hilsen
Michael