Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Gennemgang af PI-diagram til nyt fyrrum

Startet af woody89, Sep 14, 2015, 07:43

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

woody89

Hejsa.. er der nogle som kan se noget galt i dette diagram som jeg vil gå igang med at bygge fyrrum efter i denne uge... 

Jeg er selv lidt i tvivl om det er en go ide at montere ekspansions tank på toppen af akku-beholder . eller jeg skal montere den på en af strengene i stedet for ?


Mvh. Mads


MHES

#1
Hej Mads,

Det ser meget fornuftigt ud hvis der er en pumpe i ladomaten.
Hvis der ikke er en pumpe i ladomaten, så skal du nok montere en ved fastbrændselskedlen.

Hilsen
Michael

Citat fra: woody89 Dato Sep 14, 2015, 07:43
Hejsa.. er der nogle som kan se noget galt i dette diagram som jeg vil gå igang med at bygge fyrrum efter i denne uge... 

Jeg er selv lidt i tvivl om det er en go ide at montere ekspansions tank på toppen af akku-beholder . eller jeg skal montere den på en af strengene i stedet for ?


Mvh. Mads

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

woody89

Ladomaten er med pumpe.. og tak for hjælpen :-)