Forfatter Emne: Gennemgang af PI-diagram til nyt fyrrum  (Læst 7009 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline woody89

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Gennemgang af PI-diagram til nyt fyrrum
« Dato: Sep 14, 2015, 07:43 »
Hejsa.. er der nogle som kan se noget galt i dette diagram som jeg vil gå igang med at bygge fyrrum efter i denne uge... 

Jeg er selv lidt i tvivl om det er en go ide at montere ekspansions tank på toppen af akku-beholder . eller jeg skal montere den på en af strengene i stedet for ?


Mvh. Mads


Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Gennemgang af PI-diagram til nyt fyrrum
« Svar #1 Dato: Sep 14, 2015, 15:39 »
Hej Mads,

Det ser meget fornuftigt ud hvis der er en pumpe i ladomaten.
Hvis der ikke er en pumpe i ladomaten, så skal du nok montere en ved fastbrændselskedlen.

Hilsen
Michael

Hejsa.. er der nogle som kan se noget galt i dette diagram som jeg vil gå igang med at bygge fyrrum efter i denne uge... 

Jeg er selv lidt i tvivl om det er en go ide at montere ekspansions tank på toppen af akku-beholder . eller jeg skal montere den på en af strengene i stedet for ?


Mvh. Mads

« Senest Redigeret: Okt 17, 2015, 13:21 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline woody89

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Gennemgang af PI-diagram til nyt fyrrum
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2015, 00:26 »
Ladomaten er med pumpe.. og tak for hjælpen :-)