Ja, det passer jo meget godt til min konklusion

En 16 kW modsvarer et olieforbrug på op til 5000 l/år, så ud fra det skal du bruge lidt mere end 16 kW.
Men da du vil varmeforbedre med nye vinduer og isolering komme forbruget ned.
Skal du ned til en 10 kW skal du opnå en besparelse på 32-33% med dine forbedringer, mens du bare skal opnå 3-4% besparelse for at en 16 kW er nok.
Derfor vil mit gæt stadig være en 16 kW.
Mht. VVB'en vil alt fra en 60 l og opad være ok.
Jeg ville vælge en 100-160 l da det giver mulighed for blot én opvarmning pr. dag i sommerperioden.
Hilsen
Michael
Hej igen.
Har lige fundet et stod hvor sælger oplyser et årligt forbrug på 5107 liter fyringsolie. Det er som huset var ved overtagelse! Får det os nærmere en fastlæggelse af størrelse på fyr?
I det (forholdsvis nye) oliefyr er der indbygget VVB, så jeg skal også ud og investere i sådan en!
Vi skal kun bo to voksne i ejendommen, men vi ynder dog lange bade! Har du/I et forslag til størrelse?