Hej,
400-500 g på 6 minutter er absolut i den lave ende, men det kan godt være rigtigt.
Hvad gav den før du rensede ?
Skorstenstræk kan ikke justers i styringen, da det jo netop er hvor meget træk der er i skorstenen.
Trækket i skorstenen opstår som en funktion af temperaturforskellen mellem bunden og toppen af skorstenen, jo større temperaturforskel jo større træk.
Højden af skorstenen har også indflydelse dordi temperaturen falder jo hæjere man kommer op, deraf følger at jo højere skorsten jo højer træk.
Det betyder at man teoretisk kan justere skorstenstrækket ved at justere højden af skorstenen eller ved at justere temperaturforskellen mellem top og bund, men i praksis er det jo ikke muligt.
Derfor "justerer" man skorstenstrækket ved at montere en trækstabilsator.
Trækstabilisatoren fungerer ved at lukke luft (falsk luft) ind i skorstenen når undertrykket i skorstenen (skorstenstrækket) bliver større end det ønskede.
Så i realiteten justerer man ikke skorstenstrækket med en trækstabilisator, men man lukker luft ind i skorstenen så det større skorstenstræk ikke trækker luft gennem kedlen.
Håber at forklaringen er forståelig
Hilsen
Michael
Hej folkens,
Fik installeret vores fyr nov. Sidste år. Desværre har vi haft rigtig mange problemer. Fyret her været slukket hen over sommeren startede det op for 14 dage siden og har kørt fint. I forgårs renser jeg brænder hovede kedel, fotocensor osv OG tømmer magasinet for smuld
Sikkert bare tilfælde, men har kørt meget ustabilt siden.
Fyret starter op, men Lux står og kører op og ned, til sidst dør flammen. Dvs. Fyret starter op på ny mange gange i løbet af dagen.
Jeg har en fornemmelse af at det er sneglen. Den kører fint piller op, men kan det virkelig passe at ved en afvejning på 6 min, at der kun er mellem 400-500 g??
Det er et 10 kw scotte, Black Star m. V.10 styring
Hvis man skal justere skorstenstræk, gør man det så i styringen eller på trækstabilatoren?
Håber i kan hjælpe:)